akım trafolarını neye göre seçmeliyiz

güzel bir seçim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
skoper arkadaşım akım trafolarını şöyle hesaplarız:gücüm:150 kwolduğuna göre. ı=kwx1000/1.73x380x0.8 yani 150000/1.73x380xo.8=263,58381 eder. 150/5 akım trafosu yeterli.sistemde çekilen akım 300 amperi geçmemeli buna dikkat.kolay gelsin
 
hesap mesap tamam da yazım hatası olmuş 300/5 akım trafosu yeterli dicektin sanırım :)
 