AG Kısa Devre Akımı Hesabı ile Eleman şeçimi

tinkerbell

Üye
Katılım
7 Mar 2015
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
33
AG panosunda kullanılan sigorta, Parafudr ya da herhangi bir koruma elemanı seçiminde kısa devre hesabı gerekir mi? OG-AG dağıtım projesinde og için kısa devre hesabı yapıldıysa AG için yapmaya gerek var mıdır?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Alçak gerilim tarafında da kısa devre hesabı tabii ki yapacaksınız hemde en son panoya kadar. Koruma elemanlarının kısadevre kesme kapasitesi değeri ona göre seçilecek. TMŞ, W otomat.
Örneğin trafoya yakın noktalarda kısadevre akımı yüksek çıkar, hesapta 10kA W otomat koymanız gereken yere hesap yapmadan 3kA w otomat koyarsanız (Sıkça yapılan bir hata) olası kısadevrede yangına hazırlıklı olmalısınız.
 