Ali_Rıza
Katılımcı Üye
- Katılım
- 4 Ara 2009
- Mesajlar
- 1,260
- Puanları
- 58
- Yaş
- 40
ARKADAŞLAR KAFAMA TAKILDI VE FORUMU BİRAZ KURCALADIM. BİR KAÇ DEFA BU KONU AÇILMIŞ AMA NET BİR SONUCA VARILAMAMIŞ. ŞİMDİ AC MOTOR LAR İÇİN KULLANILACAK KONTAKTÖR VE TERMİK LER İÇİN DOĞRU SANDIĞIM BİR KAÇ BİLGİYİ SIRALIYORUM. YANLIŞ OLANLAR VARSA LÜTFEN DÜZELTİRMİSİNİZ.
1- DİREK YOL VERİLEN MOTORLARDA KONTAKTÖR VE TERMİK DEĞERLERİ MOTOR NOMİNAL AKIMINA GÖRE (YANİ BU AKIMDAN BÜYÜK) SEÇİLİR.
2- YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERİLEN MOTORLARDA;
A)YILDIZ KONTAKTÖRÜ (ZATEN MOTOR YILDIZDA ÇALIŞIRKEN AZ AKIM ÇEKECEĞİNDEN) 1/KÖK3 YANİ 0,58xMOTOR NOMİNAL AKIMI DEĞERİNE GÖRE SEÇİLİR.
B)ÜÇGEN KONTAKTÖRÜ VE ANA KONTAKTÖR (MOTOR ÜÇGENDE ÇALIŞIRKEN AKIM BU 2 KONTAKTÖR ARASINDA EŞİT PAYLAŞILACAĞINDAN) MOTOR NOMİNAL AKIMININ YARI DEĞERİNE GÖRE SEÇİLİR.
C)TERMİK KORUMA, ANA KONTAKTÖRDEN SONRAYA KONULACAĞINDAN DOLAYI MOTOR NOMİNAL AKIMININ YARISI DEĞERİNE GÖRE SEÇİLİR.
D) SİGORTA DEĞERİ HAT BAŞINA KONULACAĞINDAN MOTOR NOMİNAL AKIMINA GÖRE SEÇİLİR.
3- SOFT STARTER VE VARIABLE FREQUENCY DRIVE'LER DE ANAHTARLAMA VE KORUMA YOL VERİCİ İÇERİSİNDEDİR.
BU SONUÇLARA ŞU RESME BAKARAK VARDIM : http://www.ugur-muhendislik.com/Files/Image/yldzucgen.JPG
ŞİMDİ BU BİLGİLERDE HATALI GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEYLER VARSA SÖYLERSENİZ SEVİNİRİM. HEM DE MİLLETİ AYDINLATMIŞ OLURSUNUZ. TEŞEKKÜR EDERİM.
1- DİREK YOL VERİLEN MOTORLARDA KONTAKTÖR VE TERMİK DEĞERLERİ MOTOR NOMİNAL AKIMINA GÖRE (YANİ BU AKIMDAN BÜYÜK) SEÇİLİR.
2- YILDIZ-ÜÇGEN YOL VERİLEN MOTORLARDA;
A)YILDIZ KONTAKTÖRÜ (ZATEN MOTOR YILDIZDA ÇALIŞIRKEN AZ AKIM ÇEKECEĞİNDEN) 1/KÖK3 YANİ 0,58xMOTOR NOMİNAL AKIMI DEĞERİNE GÖRE SEÇİLİR.
B)ÜÇGEN KONTAKTÖRÜ VE ANA KONTAKTÖR (MOTOR ÜÇGENDE ÇALIŞIRKEN AKIM BU 2 KONTAKTÖR ARASINDA EŞİT PAYLAŞILACAĞINDAN) MOTOR NOMİNAL AKIMININ YARI DEĞERİNE GÖRE SEÇİLİR.
C)TERMİK KORUMA, ANA KONTAKTÖRDEN SONRAYA KONULACAĞINDAN DOLAYI MOTOR NOMİNAL AKIMININ YARISI DEĞERİNE GÖRE SEÇİLİR.
D) SİGORTA DEĞERİ HAT BAŞINA KONULACAĞINDAN MOTOR NOMİNAL AKIMINA GÖRE SEÇİLİR.
3- SOFT STARTER VE VARIABLE FREQUENCY DRIVE'LER DE ANAHTARLAMA VE KORUMA YOL VERİCİ İÇERİSİNDEDİR.
BU SONUÇLARA ŞU RESME BAKARAK VARDIM : http://www.ugur-muhendislik.com/Files/Image/yldzucgen.JPG
ŞİMDİ BU BİLGİLERDE HATALI GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEYLER VARSA SÖYLERSENİZ SEVİNİRİM. HEM DE MİLLETİ AYDINLATMIŞ OLURSUNUZ. TEŞEKKÜR EDERİM.