Ac kablo seçimi

MuhammettG

Üye
Katılım
13 Eki 2023
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
23
Merhabalar elimde bir ges panosu bulunuyor bu panodan çıkan enerji 400v 2500a ges panodan adp ye gidecek kabloyu bir türlü seçemedim çünkü kesit hesabında uygun gerilim düşümü sağlanmadı bunun için 2 devre 1x240 n2xh kablo kullandım fakat olmadı mesafe 600m burası için nasıl bir kablo tercihi yapabilirim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
600 mt,2500 amper ! Rakamlar doğrumu ? Elektrik bilgi seviyeniz
nedir ?
Teknik lise öğrencisiyim ayrıca hesaptan eminim yaptığımız sistemin gücü ve gerilim seviyesine göre yaptığımız hesapta 2073 amper geliyor ama ben direkt 2500 yazdım netice de önemli olan burada kullanacağım kabloyu doğru tercih etmem benim sorun yaşadığım kısım burası
 
Alçak gerilimin bu kadar uzun mesafelere iletilmesi teorik olarak mümkün olsa da uygulama olarak mumkun değil. Gerilim düşümünden kurtulmak için cok büyük kesitler kullanmak ihtiyacı meydana gelir . Bu hem ilk yatırım maliyetini çok yüksek seviyelere çıkartır hem de bu büyük kesitlerle tesis montajı tam ustalardan amirlere küfürler senfonisi olur . Yanı beyin jimnastiği hariç uygulanması saçmalık.
 
Maksat,hesapsa ! Laf olsun,torba dolsun. :D
 

Ekli dosyalar

  • GERİLİM DÜŞÜMÜ.jpg
    GERİLİM DÜŞÜMÜ.jpg
    95.2 KB · Görüntüleme: 25
  • KABLOLARDAKİ GÜÇ KAYBI.jpg
    KABLOLARDAKİ GÜÇ KAYBI.jpg
    103.5 KB · Görüntüleme: 24
  • Max. KABLO UZUNLUĞU.jpg
    Max. KABLO UZUNLUĞU.jpg
    107.7 KB · Görüntüleme: 24
Maksat,hesapsa ! Laf olsun,torba dolsun. :D
keşke ben de derdimi hocama anlatabilsem ama işte el mahkum :) yine de teşekkür ederim
Alçak gerilimin bu kadar uzun mesafelere iletilmesi teorik olarak mümkün olsa da uygulama olarak mumkun değil. Gerilim düşümünden kurtulmak için cok büyük kesitler kullanmak ihtiyacı meydana gelir . Bu hem ilk yatırım maliyetini çok yüksek seviyelere çıkartır hem de bu büyük kesitlerle tesis montajı tam ustalardan amirlere küfürler senfonisi olur . Yanı beyin jimnastiği hariç uygulanması saçmalık.
Maalesef ki öyle hocama anlatamadım derdimi çözüm bulmaya çalışıyorum sadece
 
Alüminyum daha ucuza gelir ama birde DC leri uzatıp inverterleri yaklaştırmayı deneyin bence
 
Alüminyum daha ucuza gelir ama birde DC leri uzatıp inverterleri yaklaştırmayı deneyin bence
Şöyle benim dc kablolarım belli zaten 1x6 solar kablo inv-ges panosu arasıda 1x95 nayy kullandım benim öğrenmek istediğim ges pano-trafo arası ac kablolarım
GES'i yüke taşımak bence en mantıklısı. Daha ucuza maal olabilir.
Hocam o kadar bilgim yok maalesef biraz daha detaylandırırsanız rica etsem öğrenmiş olurum bende
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,193
Mesajlar
915,740
Kullanıcılar
449,968
Son üye
ibrahimkalebayir38@gmail.

Yeni konular

Geri
Üst