A Sınıfı ve Standar Tip Trafolar

megtorLas

Üye
Katılım
23 Eyl 2010
Mesajlar
165
Puanları
1
Merhabalar

A sınıfı bir trafo ile standart tip bir trafo arasında teknik veriler içeren birer dosya var ,teknik veriler kısmında trafolar arasında farklılıklar mevcut doğal olarak. Şimdi benim yapmak istediğim ,A sınıfı bir trafo aldığımızda ,verilen bu farklı değerlerden ,ne kadar zamanda trafonun kazanım yaparak bu farkı amorti edebileceğinin hesabını nasıl yapacağım ? Aşağıya değerleri de gireceğim ,şimdiden teşekkürler

boşta çalışma kaybı 1.45kw 2kw
nominal yükte çalışma kaybı 8.9kw 10.5kw
boşta akımı 1.4% 1.2%
sıcaklık artışı 60/65K 60/65K
KD dayanım süresi 2sn 3sn
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Mutlaka konuyla alakalı bilgisi olan bir abim ya da arkadaşım vardır diye düşünüyorum. Eğer sorum tam olarak anlaşılmadıysa ,yazarlarsa ,daha detaylı da sormaya çalışırım. Kolay gelsin
 
Kaç KVA bu trafo 1000-1250kVA falan mı? Yükte ve boşta kayıpları verilmiş,bu değerler kayıplar toplamı ise; Nominal yükte çalışmada 1,6kw boşta çalışmada 0,55kw kar elde edersiniz. Ortalamada 1kw avantajın olsa hiç stop etmeyen bir işletmede aylık (24hx30gün) 720kwh faydanız söz konusu.
 
Kaç KVA bu trafo 1000-1250kVA falan mı? Yükte ve boşta kayıpları verilmiş,bu değerler kayıplar toplamı ise; Nominal yükte çalışmada 1,6kw boşta çalışmada 0,55kw kar elde edersiniz. Ortalamada 1kw avantajın olsa hiç stop etmeyen bir işletmede aylık (24hx30gün) 720kwh faydanız söz konusu.

Trafo 1000kVA ,nominal yükte ve boşta çalışmadaki değerleri nasıl bulduğunuzu da yazabilir misiniz ? Tam anlayamadım çünkü ,saygılarımla
 
Trafo 1000kVA ,nominal yükte ve boşta çalışmadaki değerleri nasıl bulduğunuzu da yazabilir misiniz ? Tam anlayamadım çünkü ,saygılarımla

Değerlendirme yaparken önünüze konulan trafo seçeneklerinde kayıp fark güçlerini referans alırsınız. Hangi trafo tipinin kayıpları az ise onu tercih edersiniz. Yukarıda verdiğiniz değerler A sınıfı ile olan farklar değil mi? Yani A sınıfında 8,9kw normalde 10,5kw değil mi? farkına bakıyorsunuz işte. Trafo tipi de önemli Normal tip mi? Hermetik mi? Kuru tip mi?
 
Değerlendirme yaparken önünüze konulan trafo seçeneklerinde kayıp fark güçlerini referans alırsınız. Hangi trafo tipinin kayıpları az ise onu tercih edersiniz. Yukarıda verdiğiniz değerler A sınıfı ile olan farklar değil mi? Yani A sınıfında 8,9kw normalde 10,5kw değil mi? farkına bakıyorsunuz işte. Trafo tipi de önemli Normal tip mi? Hermetik mi? Kuru tip mi?

Anladım ,çok teşekkür ederim. Peki trafo tipinin ne gibi etkisi olur ? Bu arada trafolar Hermetik tip (değerleri aldığım trafolar)
 
Kurutip'in avantajları vardır, yağ olmadığı için değişimide söz konusu olmaz :D
Kayıpların yanında Bakım masrafları gibi olaylarıda düşün olaya geniş bir pencereden bak. Kurulum maaliyetinden çok işletme maaliyetleri önem arz eder.
 
Kurutip'in avantajları vardır, yağ olmadığı için değişimide söz konusu olmaz :D
Kayıpların yanında bakım masrafları gibi olaylarıda düşün olaya geniş bir pencereden bak. Kurulum maaliyetinden çok işletme maaliyetleri önem arz eder.

:D Bunu zaten biliyorum ben sandım ki kayıplarla da alakalı bir durum söz konusu ,öğrenmek istedim :) Çok teşekkür ederim içten cevaplarınız için ,sağolun
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,222
Mesajlar
915,915
Kullanıcılar
450,010
Son üye
aliihsanari

Yeni konular

Geri
Üst