Aşırı Akım Rölesi

hesap.1990

Üye
Katılım
30 Haz 2015
Mesajlar
37
Puanları
1
Yaş
34
Arkadaşlar

Aşırı akım rölesindeki her kademe kaç ampere denk geliyor. Elimde 800/5 akım trafosu var ve ben resimde yer alan ( http://prntscr.com/a66p5f ) aşırı akım rölesini kullanarak sistemi devreden çıkarmak istiyorum ama ayarlamaları tam olarak nasıl yapacagım.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kulanma kılavuzuna bakın.
AKC-03A Entes akım rölesi sadace CT-25 Akım trafosu ile kulanılır.
aşırı akım rolesi.PNG
 
Bu cihaz maksimum 60 A göre mi çalışıyor.@ahnur ustam eğer öyleyse 800/5 akım trafosu büyük kalır!Yanlış mı?
 
sayın c.berkan bu akım röleleri küçük güçteki motorlar için ben pek kulanmam. bunun yerine Aşırı akım termik role kulanırım.
Akım trafolarını sayaçlar veya ampermete için kulanırım.
800/5 akım trafosu büyük (160.A). ve katolgda belirtilmiş CT-25 akım trafosundan başkası kulanılmaz diye.
 