Selamlar herkese kolay gelsin ; Okulda yaşadığımız sıkıntıların çözümü için siz değerli üstatlar yardım talep ediyorum ;
okulumuzda 800 kva trafo var kurulu gücümüz projede 550 kw , şu anda % 50-60 kapasite ile çalışan okulda akımlar R : 30 A --- S : 15 A --- T : 15 A civarlarında rölemiz gepa 14 kademeli biz 13 kademe kullanıyoruz ve reaktifi bi türlü düşüremedik aşırı kompansazyon diyor neden olabilir ? not: dengesiz yük var şimdiden teşekkürler..
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
aşırı kompanzasyonu röle mi diyor? ve sayaç kapasitif reaktif mi yazıyor?
En küçük kondansatör grubunuz kaç kvar?
 
Trafonuz 800 kva olduğuna göre,ölçünüz muhtemelen OG den.Bu durumda,sabit kondan-
satörünüz de var demektir.Onun değeri büyük seçilmiş ise,aşırı reaktif yazabilir.Röleniz,3 faz
beslemeli tipmi ?
 
aşırı kompanzasyonu röle mi diyor? ve sayaç kapasitif reaktif mi yazıyor?
En küçük kondansatör grubunuz kaç kvar?
EVET RÖLE BU uyarıyı yapıyor sayacımızda indüktif reaktif yazıyor.en küçük kondansatör grubumuz monafaze 1 kvar

Trafonuz 800 kva olduğuna göre,ölçünüz muhtemelen OG den.Bu durumda,sabit kondan-
satörünüz de var demektir.Onun değeri büyük seçilmiş ise,aşırı reaktif yazabilir.Röleniz,3 faz beslemeli tipmi ?
ölçüm ag den.evet sabit kondansatörmüz var 20 kvar.evet röle 3 faz beslemeli
 
Bence cosq ayarını kapasitif yönde biraz düşürün. eğer 0,98 ya da0,99 ise 1 yapın , 1 ise, başta dediğim gibi kapasitif yönde 0,99 yapıp sonucu gözlemleyin.
 
sorun şu fazlaca kondansatör devrede buna rağmen kapasitif yerine reaktif yazıyor sayaç ?
 
demek ki fazlaca kondansatör devrede değilmiş.yetmiyormuş.Sayacın bağlantılarında terslik yoktur değil mi?
Bir de kondansatörler çalışıyor mu acaba? kontaktörler çekiyor olabilir ama, sigortalar atmış olabilir ya da kondansatörler değer kaybetmiş olabilir. Pensampermetre ile akımlarını kontrol edebilir misiniz?
 
Sizin trafonun gücü 800 kva diyorsun öylesyse bu güçten yola çıktığımızda trafo için 350 kvar lık kompanzasyon sistemi lazım hadi bunda yüzde 60 yukunu kullanıyoruz dedin en azından 250 kvar lık kompanzasyon sisteminizin olması olması lazım şu anda halı hazırda ki kondansatörleriniz toplam kapesitesi kaç onu yazarmısın
 
3 adet monofaze 1 kvar
3 adet monafaze 1,5 kvar
1 adet trifaze 1,5 kvar
2 adet trifaze 2,5 kvar
1 adet trifaze 5 kvar
3 adet trifaze 10 kvar
 
Röle kapasitif görüyor ancak sayaç endüktif ilerliyor diyorsunuz, sayaç ta AG de olduğuna göre, akım trafonuz sabitide görecek şekilde yerleştirilmiş olabilirmi, olamaz, öyle olsa 20-30 amperlik yükleriniz için bu 20 kvar sabit değerde fazla gelir zaten..İlginç bir durum, akım trafonuz hatalı bilgi veriyor olabilir yada röle arızalı olabilir.
 