Açıkta Toprak Olmayan Tesiste Topraklama Ölçümü Nasıl Yapılır?

etirmikci

Üye
Katılım
29 Şub 2008
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
39
Forumun topraklama başlığı altında uzun süre aramama rağmen aklımdaki bazı sorulara cevap bulamadım. Şöyleki:

1- Meger çubuklarının çakılabileceği toprak zemin bulunmayan ve pano odası yakınlarında herhangi bir metal aksam (Su tesisastı vb.) bulunmayan bir tesiste toprak ölçümü nasıl yapılır.
Esasında toprak zemin var ama AG panosundan yaklaşık 20 mt uzakta. Bu mesafeden ölçüm yapılabilir mi? Yani P ve C uçları herhangi başka bir kablo ile uzatılarak ölçüm yapılabilir mi. Daha dorusu yapılan ölçüm ne kadar doğru olur? Kullanılan kabloların direnci ölçülen dirençten nasıl çıkarılır? Böyle bi durumda çubuklar arası mesafe ne olmalıdır.

2- Ölçülen değerin olması gerekenin altında olup olmadığını neye göre belirleyeceğiz? 630A kompakt şalter var. Re=50/Ia' ile mi hesaplanır? (MCB'ler için Ia, MCB'nin açma karakteristiğine göre değişiyor bildiğim kadarıyla. Kompakt Şalterlerde durum nedir?) Yoksa 5ohm'dan küçükse sorun yok diyebilir miyiz?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Forumun topraklama başlığı altında uzun süre aramama rağmen aklımdaki bazı sorulara cevap bulamadım. Şöyleki:

1- Meger çubuklarının çakılabileceği toprak zemin bulunmayan ve pano odası yakınlarında herhangi bir metal aksam (Su tesisastı vb.) bulunmayan bir tesiste toprak ölçümü nasıl yapılır.
Esasında toprak zemin var ama AG panosundan yaklaşık 20 mt uzakta. Bu mesafeden ölçüm yapılabilir mi? Yani P ve C uçları herhangi başka bir kablo ile uzatılarak ölçüm yapılabilir mi. Daha dorusu yapılan ölçüm ne kadar doğru olur? Kullanılan kabloların direnci ölçülen dirençten nasıl çıkarılır? Böyle bi durumda çubuklar arası mesafe ne olmalıdır.

2- Ölçülen değerin olması gerekenin altında olup olmadığını neye göre belirleyeceğiz? 630A kompakt şalter var. Re=50/Ia' ile mi hesaplanır? (MCB'ler için Ia, MCB'nin açma karakteristiğine göre değişiyor bildiğim kadarıyla. Kompakt Şalterlerde durum nedir?) Yoksa 5ohm'dan küçükse sorun yok diyebilir miyiz?


Topraklama ölçümü yapmak için referans çubuk ara mesafeleri makinalara göre değişir. genelde topraklamadan 5mt uzağa ilk çubuk diğeri de 5mt ileri paralel olarak çakılır. birde toprak alan yok demişsin kabloyu ek yap uzak toprak alan bulunan yere kadar. en yakın toprak alan 1000 mt ileride değildir heralde :) çevrende yakının da illaki top.alan vardır. :)
 
Soruyu tam okumadınız sanırım. Yaptığımız ölçümden kabloların direncini nasıl çıkarıcaz?
E ve P çubukları arası 20mt diyelim P ve C arası ne olacak
 
20 metre mesafe için çok bir sorun çıkarmaz.
Kazıkların kablolarını (P, C) değil de, ölçüm noktasına dokundurduğunuz kabloyu (E) uzatırsanız ölçüm sonucunu daha da az etkilemiş olursunuz.

Kablo direncini şu şekilde bulabilirsiniz:
Kablosuz olarak ölçtüğünüz bir noktayı (referans kazıklarının yerlerini değiştirmeden), E ucuna kablo ekleyerek (kablonun bobin etkisi yapmaması için tamamen açık bir şekilde yere sererek) tekrar ölçünüz. Aradaki farkı, kablosuz ölçümden çıkardığınızda gerçek değerine yakın bir ölçüm elde edersiniz.
 
Teşekkürler " genç arkadaş " bunu denicem. Peki Ölçtüğümüz değerin uygun olup olmadığını nasıl anlarız
 
Teşekkürler " genç arkadaş " bunu denicem. Peki Ölçtüğümüz değerin uygun olup olmadığını nasıl anlarız

Ölçüm yapılan yer için bazı standart değerler vardır. Mesela hastahanelerde 1 ohm'un altında istenir. Ama genel olarak 5 ohm'un altı kabul edilebilir seviyededir, 2-3 ohm idealdir.
 
Peki Re=50V/Ia değeri bize neyi verir?
Ve burdaki Ia nedir?
 
Peki Re=50V/Ia değeri bize neyi verir?
Ve burdaki Ia nedir?

Koruma elemanının açma akımıdır. Sigortanın açma karakteristiğine göre değişmesinin espirisi buradan gelir (Sigorta tipine göre B, C, açma akım ayar sahası varsa buna göre...).
Mesela kaçak akım rölesi varsa devrede Ia=0,03A veya 0,3A (kaçaka akım reölesinin durumuna göre) alınır. 630A için hesap durumu nedir bilemiyorum şu an için. Ama troidal akım trafosu ve açtırma rölesi varsa devrede, rölenin açtırma akımını baz alınabilir. Konu hakkında hesap adamları gerekli yorumları yaparlar umarım...

Daha önceden açılan bir başka konu var. Yardımcı olabilir: https://www.kontrolkalemi.com/forum...praklama-direnc-degerleri-kac-ohm-olmali.html
 
Toprak olmayan bir yerde deneyebileceğin başka bir yöntemde topraklaması iyi olduğuna inandığın diğer iki cihazı referans olarak kullanmaktır. Örneğin PLC makinesi topraklaması ölçeceksin. PLC etrafında topraklaması olduğunu bildiğin ( tabi plc ile aynı yerden topraklanmış olmayacak ) 2 cihaz varsa komprasör ve çamaşır makinesi olabilir. Bunları referans kabul edip ölçüm yaparsan ve dönüş göstermez ise yani ölçtüğün yerle referansının aynı olduğu uyarısını vermez ise ölçümün uygundur

Ia akımı koruma şalterinin açma akımıdır. Formülden bulacağın R değeri 50 V / 30mA (30mA KAKR takılmış olduğunu kabul edersek) 1666 ohm çıkacaktır. Bu da cihazın topraklaması bu değer altında olduğu müddetçe korumaya uygundur.

Elektriksel olmayan mekanik cihazlarda ve paratonerde bu sınır değer 5 ohm'dur. nötr barası için 2 ohm. jeneratör için 2 ohm.

Eksik olsa da bildiklerim bu şekilde.
 
Teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ama öğrenmek istediğim 630A'lik bir ana şaltere sahip olan dağıtım panosunun (Kaçak Akım Koruma Kombinasyonu Yok.) toprak geçiş direncinin olması gereken değer. Bu konuda bir bilginiz var mı. Re=50V/630A=0,079ohm dersek bu değeri sağlama şansımız yok.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst