51.2 volt 200amper lion aküyü 24volt sistemde kullanabilirmiyim?

Bu konuya bir çözüm bulamamakla birlikte, 6 olan panel sayısını 14 e çıkardım. küçük sistemi panellerden ayırdım, her gün 2 saat büyük sistemden Şebeke olarak besleyip tam şarj ediyorum zaten sadece hidrofor çalıştırıyor. Büyük sistem ile kaynak makinesinden 2.5kw distilasyona kadar her şeyi çalıştırıyorum. Sabah saat 8 den akşam 5 e kadar kesintisiz klima çalışıyor. Akşamda 23 dereceye çekiyorum klima ara ara çalışıyor ve gece 12 de yattığımda akü %95 fln gösteriyor. Yani bu şartlarda şebeke ihtiyacım tamamen gereksiz hale geldi. İstesemde şebeke alamıyorum maliyeti en az 400 bin.
2020 den bu yana kullandığım elektrik miktarı resimlerde mevcuttur. Kullandığım yer bahçe evi sürekli kaldığım yer değil. Tamamı ile güneş enerjisi ile besleniyor.
Yalnız geçen gün 1 saat aralıksız distilasyon çalıştırdım, ertesi gün fark ettimki, prizde hafif yanma olmuş, kablosuna baktım 1.5mm, sonra elimde 3x2.5 tek damar vardı, inverterden direk uzatma aldım ve makineyi burdan besliyorm.
 

Ekli dosyalar

  • WhatsApp Image 2024-03-31 at 22.03.27(2).jpeg
    WhatsApp Image 2024-03-31 at 22.03.27(2).jpeg
    82.1 KB · Görüntüleme: 5
  • WhatsApp Image 2024-03-31 at 22.03.27(1).jpeg
    WhatsApp Image 2024-03-31 at 22.03.27(1).jpeg
    64.3 KB · Görüntüleme: 4
  • WhatsApp Image 2024-03-31 at 22.03.27.jpeg
    WhatsApp Image 2024-03-31 at 22.03.27.jpeg
    73.8 KB · Görüntüleme: 5
  • WhatsApp Image 2024-03-31 at 22.03.28.jpeg
    WhatsApp Image 2024-03-31 at 22.03.28.jpeg
    74.3 KB · Görüntüleme: 5
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İki akü grubu aynı voltajda iseler, aynı panel gurubundan iki ayrı solar şarj kontrol cihazına paralel bağlanarak aynı anda şarj edilebilirler diye düşünüyorum. Böylece sökme-takma ameliyesi olmaz. Sık kullanılmayan kısa sürede dolunca şarjı kesecek tüm üretilen güç ana gurubu bedleyecek.
 
16s olan bataryanızı 8s2p olarak değiştirseniz olmaz mı.
Şuan panel bağlama diziininde bir problem yok ustam, Muhtemelende sonbahara kadar elektrikte hiç sorun yaşamayacağım. Bakalım sonbaharda ve önümüzdedki ilkbaharda sorun olacak mı(gün kısa ve genelde bulutlu olduğundan panel sayısının ve bağlamanın hiç bir katkısı olmuyor)
İki akü grubu aynı voltajda iseler, aynı panel gurubundan iki ayrı solar şarj kontrol cihazına paralel bağlanarak aynı anda şarj edilebilirler diye düşünüyorum. Böylece sökme-takma ameliyesi olmaz. Sık kullanılmayan kısa sürede dolunca şarjı kesecek tüm üretilen güç ana gurubu bedleyecek.
Sn Rsimsek
2 akü grubu da ayın voltaj olsa sıkıntı olmaz zaten, Ama biri 24 biri 48, şimdilik sorunu çözdüm sayılır, 48 den 24 e ac elektrik alarak günde 2-3 saat şarj ediyorum. Aslında ihtiyaçta yok ama sırf aküler ölmesin diye kullanıyorum.
 
Sürekli olursa sıkıntı olur diye aynı anda şarj edilebilir demiştim. Sadece aküleri dolu tutmak için arada yapılacaksa sorun olmaz. İstenirse 48 volt-24 volt voltaj düşürücü de kullanılabilir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,198
Mesajlar
915,767
Kullanıcılar
449,979
Son üye
schule48

Yeni konular

Geri
Üst