44 KW Motor İçin Kablo Kesit Hesabı

Katılım
11 Ağu 2008
Mesajlar
188
Puanları
1
Yaş
53
4 adet 11kw motora besleme hatı cekeçem kablo kesidı ne olmalı
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
4 adet 11kw motora besleme hatı cekeçem kablo kesidı ne olmalı

Sn ercan bilgin basit bir tek hat şeması anapano yükü motorların besleneceği pano toplam yükü kesitler içeren birşema lazım ayrıca bu dört adet motor nasıl çalışacak? yani 3 motor devredeyken 4.motora yol verme durumu varmı (en kritik durum) gibi yoksa yedeklimi ? detay bilgiler lazım.
Sistem motorlara direk yol vermeye uygunmu değilse yolverme panosu motorlar arası mesafe ne? vs. v.s
Bu bilgiler verilmeden hesap yapılmaz, verilen cevap doğru olmaz,afaki olur.
 
Son düzenleme:
44kw için ana kolon kablosu 3*25+16mm nyy kablo cekmen gerek...
 
4 adet 11kw motora besleme hatı cekeçem kablo kesidı ne olmalı

besleme çekecende nereye.:D...................ana pano ile motor panolarının arası kaç mt,motor ile motor panoları arası kaç mt ,motorların çalışma rejimleri nasıl olacak....vs..vs..vs bunları bilmeden :confused:
 
eger 4 motor aynı anda calısmıyorsa 3x35+16 eger calısacaksa 3x50+25 kullanmanı tavsiye ederim tabi mesafede onemli gerilim dusumunu hesaplamalısınız dagıtım panasundan sonra motorlara 100 metreye kadar 4x4 veya 4x6 mesafe uzaklasınca kablo kesitinde artar
 
En azından kaç metre mesafeye çekmen gerekiyor, bunu bildirmelisin.
%e= 0,0124xLxN/S formülüne göre kontrol etmelisin.
L; kablo uzunluğu (metre), N; güç (kW), S; kablo kesiti (mm2), %e; 400 V 3 fazlı şebekede düşecek gerilimin % olarak değeri.

44kw için ana kolon kablosu 3*25+16mm nyy kablo cekmen gerek...

En az bu kesit kullanılmalı.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
arkadaşlar sağolun sorunu çuzdum verdin bilgiler çok güzeldı ...
 
3&50+35 ideal olanı budur ileride istediğin gibi başka motorlarda bağlıyabilirsiniz her zaman geleceği düşünerek hareket etmelisin
 
herkese selam 56 kw bi motor 150 metre mesafeye çekeceğim kablo kesiti ve sigorta seçimi ne olmalıdır. yalnız çekeceğim TTR kablo elimizde fazlasıyla olduğundan dolayı. Teşekkür ederim.
 