404 gaz dondurma ünitesi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Freon00
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Freon00

Üye
Katılım
6 May 2021
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
31
Herkese hayırlı işler iyi çalışmalar. Elimizde bir adet soğutma ünitesi mevcut bi taraftan +6 derece civarında ürün veriyoruz bi taraftan pompa yardımıyla -5 -6 civarında almamız gerekirken -3 ün altına düşmüyor ve alçak basnç neredeyse sıfıra iniyor . Kompresör , expansion ve dönüş boruları karlanıp donuyor. Sulu kondenser mevcut şebeke hattı yetersiz diye düşünülüp 8-10 derece su hattı çekilmiş kondensere ama bu seferde çok soğuk olduğu için gaz kondenserde çok yoğuşuyor galiba . Ölçümlerimi yazıyorum aşağıya bilgisi ve tecrübesi olanlar var mı acaba ? Teşekkür ederim.

Basma sıcaklığı 55derece
Kondenser çıkışı 9 - 10 derece

Yüksek basınç 8-9 bar
Alçak 0.1-1.0 bar

Exp çıkış - 20-25 C
Evaparatör çıkış -25-30 C

Kondenser su sıcaklığı 9-10 c
 
Kondenseriniz çok soğuk. Bu kondensere ya regulasyon yapmanız lazım yada o kadar soğuk su vermemeniz gerekiyor. Normal koşulda 20°C civari şu verseniz yeterli.

İkinci konu basinclariniz çok düşük. Evaporator basinciniz 2 bar civari kondenser ise 18 bar civari olmali. ( basınç değerlerini tablodan yaklaşık okudum )

Olcumlerinize ve karlanma olmasına göre basinclariniz çok düşük gaz eksik gorunuyor.

Öncelikle kondenser şartlarını iyilestirin. Su girişini yada çıkışını kısarak sicakligi arttırın. Yaklaşık çıkış sicakligi 30 °C gibi olsun. Bu regulasyonu yaparken sistemin emis ve basma sicakligini takip edin yüksek basınç limitlerini gelmeyin.

Basinclari yukselttiktrn sonra ölçümleri alıp buraya yazın takip edip yorumlayalim.
 
Kondenseriniz çok soğuk. Bu kondensere ya regulasyon yapmanız lazım yada o kadar soğuk su vermemeniz gerekiyor. Normal koşulda 20°C civari şu verseniz yeterli.

İkinci konu basinclariniz çok düşük. Evaporator basinciniz 2 bar civari kondenser ise 18 bar civari olmali. ( basınç değerlerini tablodan yaklaşık okudum )

Olcumlerinize ve karlanma olmasına göre basinclariniz çok düşük gaz eksik gorunuyor.

Öncelikle kondenser şartlarını iyilestirin. Su girişini yada çıkışını kısarak sicakligi arttırın. Yaklaşık çıkış sicakligi 30 °C gibi olsun. Bu regulasyonu yaparken sistemin emis ve basma sicakligini takip edin yüksek basınç limitlerini gelmeyin.

Basinclari yukselttiktrn sonra ölçümleri alıp buraya yazın takip edip yorumlayalim.
çok teşekkür ederim abi yarın gün içinde tekrardar yazarım kondenseri düzelttikten sonra
 

Forum istatistikleri

Konular
133,503
Mesajlar
971,915
Kullanıcılar
459,551
Son üye
MertBey54

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst