400 kva lik trafo kompanzasyonu için kaç kwar kondansatör kullanılmalıdır. Kompanzasyon için 600/5 akım trafosu yerine 800/5 akım trafosu kullanılırsa güç kontrol rölesi için ne kadar uygun olur ölçümü nekadar etkiler. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
800/5 akım trafosu kullanmanızı önermem, hassasiyetini azaltırsınız.

400kVA tesis için yük analizi yaptıktan sonra kaç kVAr'lık kondansatör kullanmanız gerektiğini bulabilirsiniz. Kondansatör miktarını bulduktan sonra %30 ilave yedek bırakmayı da unutmayınız.
 
400 kva lik trafo kompanzasyonu için kaç kwar kondansatör kullanılmalıdır. Kompanzasyon için 600/5 akım trafosu yerine 800/5 akım trafosu kullanılırsa güç kontrol rölesi için ne kadar uygun olur ölçümü nekadar etkiler. Yardımcı olursanız sevinirim.

270 kVAR kullanabilirsin. 600/5 Akım trafosu idealdir.
 
400 kva trafonuz faz başına yaklaşık 600 A yüklenebilir en fazla. Bunu aşamayacağınıza göre 600/5 en uygunu olur.
 
400 KVA trafoda nominal akım 578 amper civarıdır,trafonun kısa süreli olarak % 110 yüklenebileceğinide hesaba katarsak 630 amper civarı olur en uygun akım trafosu 600/5 olur.
 