Arkadaşlar sorunumuz şu 400 kw trafo sabit kondastör yok veya iptal edilmiş fabrikada
2 ad difaze 120 kva dikiş kaynak makinesi
3 ad trifaze gaz altı kaynağı muhtemelen 25 kva
1 ad difaze 50 kva punta makinesi
1 ad 150 amp civarında cnc (plazma)
1 ad 20 kw giyotin
1 ad kompresör
el aletleri ,klima ,buzdolabı, yazıcı, fax, civa buharlı ,tavan lambalar
bu yeri ilk defa gördüm 3 gün sonra tamirata başlayacağım entes rg12 cs kullanılmakta monofaz veya difaze kondanstör kullanılmamış 165 kwar kondanstör var az diye düşünüyorum rkgr ilk 3 kademe yanlış okuyo 7 ci kademeden sonrasıda kapalı off ancak sistemi kimse düzene bindirememiş reaktif ve kapasitifden her ay ceza yiyor en son 0-1-2 pako ile extra manuel çektirme yapılmış kondanstörler makineler kullanıma başlayınca kondanstörü pako ile devreye alıp çalışıyolar gece ise ana şalteri kapatıyorlar ceza yemesin diye tristörlü kompanazasyon yapılmış yine düzelmemiş fabrika yeni olmadığından akım trafosuna bakmadım muhtemelen 400/5 dir
muhtemel sorun nedir lütfen tavsiyelerinizi sıralarsanız sevinirim
monofaz 0,50 kwr kondanstör kullanmalımıyım
difaz kondanstör kullanmalımıyım
sabit kondanstöre gerek varmıdır
rkgr kademelerini açıp tekrar tanıtma yapacağım
manuel sistemi iptal edeceğim
local kompanazasyon çare olurmu
cevaplar için teşekkürler
2 ad difaze 120 kva dikiş kaynak makinesi
3 ad trifaze gaz altı kaynağı muhtemelen 25 kva
1 ad difaze 50 kva punta makinesi
1 ad 150 amp civarında cnc (plazma)
1 ad 20 kw giyotin
1 ad kompresör
el aletleri ,klima ,buzdolabı, yazıcı, fax, civa buharlı ,tavan lambalar
bu yeri ilk defa gördüm 3 gün sonra tamirata başlayacağım entes rg12 cs kullanılmakta monofaz veya difaze kondanstör kullanılmamış 165 kwar kondanstör var az diye düşünüyorum rkgr ilk 3 kademe yanlış okuyo 7 ci kademeden sonrasıda kapalı off ancak sistemi kimse düzene bindirememiş reaktif ve kapasitifden her ay ceza yiyor en son 0-1-2 pako ile extra manuel çektirme yapılmış kondanstörler makineler kullanıma başlayınca kondanstörü pako ile devreye alıp çalışıyolar gece ise ana şalteri kapatıyorlar ceza yemesin diye tristörlü kompanazasyon yapılmış yine düzelmemiş fabrika yeni olmadığından akım trafosuna bakmadım muhtemelen 400/5 dir
muhtemel sorun nedir lütfen tavsiyelerinizi sıralarsanız sevinirim
monofaz 0,50 kwr kondanstör kullanmalımıyım
difaz kondanstör kullanmalımıyım
sabit kondanstöre gerek varmıdır
rkgr kademelerini açıp tekrar tanıtma yapacağım
manuel sistemi iptal edeceğim
local kompanazasyon çare olurmu
cevaplar için teşekkürler