380V 40kW motorun kablo kesiti sorunu?

1-kısa mesafede önce akım kontrolüne göre, sonra gerilim düşümü,
2-uzun mesafede ise gerilim düşümüne göre, sonra akım kontrolü yapılır.
her iki şıkta yapılan hesaplamalar ,öngörülmüş sınır değerlerin altında olmalıdır....


Sistem45 arkadaşımın dediği uygun. 2 mt. gibi kısa mesafede alıcının besleme kablosu çektiği akımı karşılayacak kesitte olması yeterli. Böyle 5 mt. 10 mt. gibi kısa mesafelerde gerilim düşümü gözardı edilebilecek kadar düşük olur.

:rolleyes: Pratik Çözüm : Eğer elinizin altında 3 fazlı motor gücüne göre anma akımı, kablo kesiti cetveli yoksa pratik ve yaklaşık olarak;

Motor anma akımı = Motor gücü X 2 (yaklaşık değer çıkar)
Kablo kesiti = Motor gücü / 2 (çıkan değer standart kesitlerden yüksekse bir üst yakın kablo kesiti)

Sizin motor gücüne göre ise;

40 X 2 = 80 A. (yaklaşık nominal anma akımı)
40 / 2 = 20 mm2 (olmadığına göre 3x25+16 mm2 Besleme kablosu)

Tabii bu pratik hesaplama yöntemi orta güçteki 3 fazlı motorlar için böyledir. Fazla hesap kitaba girmeden bulunan çözümdür. Çizelge/cetvel ve hesaplama ile bulmak daha uygun olur :)
 