380 / 220 Düşürüp Bir Şekilde Kullanmam Gerekiyor

AhmetLia

Üye
Katılım
23 Ocak 2022
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
25
Merhaba arkadaşlar

Evimde On Grid 7.5 kW Trifaze Güneş paneli sistemim var

Trifaze cihazlarda gayet güzel bir şekilde urettigim enerji yi kullanıyorum fakat evde kullanamıyorum

Sebebi İse İnverter 3 fazdan da aynı akımı cekmemi istiyor yani evde 3 faz a bağlı cihazların aynı anda çalışması gerekiyor

Acaba evi tek faza düşürüp 380 Giriş - 220 çıkış bir UPS mi alsam diye düşündüm fakat 20 bin TL civarı


İzalasyon trafosu düşündüm fakat sanırım oda olmuyor

Bana yardımcı olabilecek varmı
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
neden abi 3faz giriş 1 faz çıış izalasyon trafosu kullanmıyorsun onu anlamadım ..
 
Evet, bu tür trafo ve diğer konvertörler üretiliyor, tabiki kullanılıyor.
Ancak, trafolarda şöyle bir problem var, bir faz %50 diğer fazlar %25 ve %25 olarak güç dağılımı yapıyor, yani dengeli değil.
Ancak bu şekilde bile kullanılacak yerler var.
7.5kva nisbeten düşük bir güç ve tek fazlı invetörler daha ucuz olduğu için değiştirilebilir.
 