3 rt1056 kontaktör

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Cem0007
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

Cem0007

Üye
Katılım
27 Haz 2021
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
29
Bu kontaktörün T 1 ile T2 ucunda kısa devre görünüyor bu kontaktörün kolay kolay bozulacağını sanmıyorum ama başka ne gibi bir sorunu olabilir ustalarım birde size danışayım
IMG_20210627_092035.jpg
 
3500 motorlu fabrikalarda 30 yıl çalıştım.
İlk defa böyle bir belirti ile karşılaşıyorum.
Kontaktörü değiştirip ameliyata alın,baka-
lım ne çıkacak.
 
ince kablolar bağlı gözüküyor, emin olmak için onları da sökmen gerekiyor, faz koruma veya pano lambalarına gidiyorsa onlarda da kısa devre gösterebilir
 
3500 motorlu fabrikalarda 30 yıl çalıştım.
İlk defa böyle bir belirti ile karşılaşıyorum.
Kontaktörü değiştirip ameliyata alın,baka-
lım ne çıkacak.
Bende şaşırdım hocam portal vinçteki besleme tmş sinden çıkısından sonraki ilk kontaktör bu , makaralı akım kutusunun su almasından dolayı kısa devre olmuş sudan süphelendim , vinç besleme kablosunda iki kabloda kısa devre vardı takip ettim enerji kablosunu söktüm kablo sağlam çıktı, tmş e baktım oda sağlam sonra tmş in çıkısında bu kontaktör baglı kontaktörün kontrolünden sonra iki giriş uçunda kısa devre var ama çıkışında yok
3500 motorlu fabrikalarda 30 yıl çalıştım.
İlk defa böyle bir belirti ile karşılaşıyorum.
Kontaktörü değiştirip ameliyata alın,baka-
lım ne çıkacak.
Bende şaşırdım hocam portal vinçteki besleme tmş sinden çıkısından sonraki ilk kontaktör bu , makaralı akım kutusunun su almasından dolayı kısa devre olmuş sudan süphelendim , vinç besleme kablosunda iki kabloda kısa devre vardı takip ettim enerji kablosunu söktüm kablo sağlam çıktı, tmş e baktım oda sağlam sonra tmş in çıkısında bu kontaktör baglı kontaktörün kontrolünden sonra iki giriş uçunda kısa devre var ama çıkışında
fotoyu dikkate alırsak ayırmadığınız gözüküyor. en iyisi kontaktor üzerindeki T1-T2 klemeslerine bağlı kabloları söküp ölçüm alın.
Foto sökülmedemen önce çekildi hocam
ince kablolar bağlı gözüküyor, emin olmak için onları da sökmen gerekiyor, faz koruma veya pano lambalarına gidiyorsa onlarda da kısa devre gösterebilir
Foto sökülmeden önce çekildi hocam
 

Forum istatistikleri

Konular
133,510
Mesajlar
971,967
Kullanıcılar
459,562
Son üye
darkweather81

Yeni konular

Geri
Üst