3 fazlı motorda 1 fazın kosinüs değeri çok düşük neden olabilir?

m.uysal

Üye
Katılım
28 Tem 2013
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
41
fluke 435-2 enerji analizörü ile yapılan ölçümde;
R fazı akım:13A cos phi:0,73 güç faktörü:0,72 etkin güç:2,1 kw
S fazı akım: 13A cos phi: 0,95 güç faktörü: 0,91 etkin güç:2,7 kw
T fazı akım:12A cos phi:0,21 güç faktörü:0,19 etkin güç:0,5 kw
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
merhaba
T fazının akım probunun yönü ters olabilir.[
T fazının akım Probu arızalı olabilir
cihaz konfigürasyonu hatalı olabilir vs vs...
fluke 435-2 enerji analizörü ile yapılan ölçümde;
R fazı akım:13A cos phi:0,73 güç faktörü:0,72 etkin güç:2,1 kw
S fazı akım: 13A cos phi: 0,95 güç faktörü: 0,91 etkin güç:2,7 kw
T fazı akım:12A cos phi:0,21 güç faktörü:0,19 etkin güç:0,5 kw
yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
 