3 fazlı motora en düşük gerilim değeri

Katılım
18 Ocak 2008
Mesajlar
1,069
Puanları
156
Yaş
39
Arkadaşlar herkese selamun aleyküm yine ben ve yine gıccık bi sorun :D

Çalıştığım iş yerinde kazan dairesine ait 7-8 tane 3 fazlı motorlar var 2,2KW gücünde ve üçken bağlı motorlar Şebeke gerilimi biraz anormal olduğundan bazen fazın biri gelmiyor bazen dengesiz geliyordu bu yüzden motorları yakma tehlikesi yaşadık hatta birisi bayağı bi hasar gördü ama halen çalışıyo...

Bu tehlikeli olayın üzerine ben de gittim sistemin ana hattına bi tane hat kontaktörü bide motor koruma rölesi taktım.Sonra bizim motor koruma rölesi yarım saatte bir sistemin dengesizliğinden dolayı bütün motorları durdurup çalıştırmaya başladı bu da sistemin hava yapmasına neden oldu bikaç defa.

E tabii ki bende de çare tükenmez kalktım kael in ayarlanabilir dijital ekranlı motor koruma rölelerinden taktım şu anda hiç bi sorun kalmadı ama bu defada ayarları biraz içime kurt düşürdü mesela ben minimum gerilim değerini 365 Volt max gerilim değerini de 405 volt olarak ayarladım fazlar arası dengesizlik değerlerini hiç ellemedim sonuç olarak bu 365Volt ile 405 Volt arası gerilim değerleri bizim motorlar için problem teşkil eder mi örneğin fazlar arası gerilim 365 volta düşene kadar motor koruma sistemi açmıyacak sakıncası olur mu genelde 405 volta pek çıkmayacağı için o tarafı pek düşündürmüyoda :D
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar herkese selamun aleyküm yine ben ve yine gıccık bi sorun :D

Çalıştığım iş yerinde kazan dairesine ait 7-8 tane 3 fazlı motorlar var 2,2KW gücünde ve üçken bağlı motorlar şebeke gerilimi biraz anormal olduğundan bazen fazın biri gelmiyor bazen dengesiz geliyordu bu yüzden motorları yakma tehlikesi yaşadık hatta birisi bayağı bi hasar gördü ama halen çalışıyo...

Bu tehlikeli olayın üzerine ben de gittim sistemin ana hattına bi tane hat kontaktörü bide motor koruma rölesi taktım.Sonra bizim motor koruma rölesi yarım saatte bir sistemin dengesizliğinden dolayı bütün motorları durdurup çalıştırmaya başladı bu da sistemin hava yapmasına neden oldu bikaç defa.

E tabii ki bende de çare tükenmez kalktım kael in ayarlanabilir dijital ekranlı motor koruma rölelerinden taktım şu anda hiç bi sorun kalmadı ama bu defada ayarları biraz içime kurt düşürdü mesela ben minimum gerilim değerini 365 Volt max gerilim değerini de 405 volt olarak ayarladım fazlar arası dengesizlik değerlerini hiç ellemedim sonuç olarak bu 365Volt ile 405 Volt arası gerilim değerleri bizim motorlar için problem teşkil eder mi örneğin fazlar arası gerilim 365 volta düşene kadar motor koruma sistemi açmıyacak sakıncası olur mu genelde 405 volta pek çıkmayacağı için o tarafı pek düşündürmüyoda :D
Valla kardeş bazen öyle yerler oluyor ki 360 voltu bulunca bile göbek atıyoruz... Bu sebeple 355 volta kadar ayar yaptığım yerler çok... Ama termik ayarını doğru yapman gerekir ve elbette kaliteli bir termik röle...
 
Arkadaşlar herkese selamun aleyküm yine ben ve yine gıccık bi sorun :D

Çalıştığım iş yerinde kazan dairesine ait 7-8 tane 3 fazlı motorlar var 2,2KW gücünde ve üçken bağlı motorlar şebeke gerilimi biraz anormal olduğundan bazen fazın biri gelmiyor bazen dengesiz geliyordu bu yüzden motorları yakma tehlikesi yaşadık hatta birisi bayağı bi hasar gördü ama halen çalışıyo...

Bu tehlikeli olayın üzerine ben de gittim sistemin ana hattına bi tane hat kontaktörü bide motor koruma rölesi taktım.Sonra bizim motor koruma rölesi yarım saatte bir sistemin dengesizliğinden dolayı bütün motorları durdurup çalıştırmaya başladı bu da sistemin hava yapmasına neden oldu bikaç defa.

E tabii ki bende de çare tükenmez kalktım kael in ayarlanabilir dijital ekranlı motor koruma rölelerinden taktım şu anda hiç bi sorun kalmadı ama bu defada ayarları biraz içime kurt düşürdü mesela ben minimum gerilim değerini 365 Volt max gerilim değerini de 405 volt olarak ayarladım fazlar arası dengesizlik değerlerini hiç ellemedim sonuç olarak bu 365Volt ile 405 Volt arası gerilim değerleri bizim motorlar için problem teşkil eder mi örneğin fazlar arası gerilim 365 volta düşene kadar motor koruma sistemi açmıyacak sakıncası olur mu genelde 405 volta pek çıkmayacağı için o tarafı pek düşündürmüyoda :D

sn has artvinli sistem ihtiyacını karşılayacak voltaj regülatörü 3-4 tane motor fiyatına. Bilmem anlatabildim mi ?
 
Son düzenleme: