bir hatta 3(1x240/s25) mm2 lik XLPE kablo+HDPE boru+fiberoptik kablo şeklinde verilmiş projede bu değerlerin anlamı nedir yardımcı olabilir misiniz ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Peki buradaki s nin anlamı nedir yardımcı olurmusunuz lütfen :/
 
S in özel bir anlamı olduğunu sanmıyorum, /25 in anlamı XLPE kablonun dış kılıf topraklamasının kesitinden bahsediyor. 25mm2
 
S nin anlamı slikon kaucuk kaplamadır.

Soruda s harfi diye sorulan ş harfi olup silikon kauçukla alakası yoktur topraklanan sıkıştırılmış örgülü dış iletkendir sonrasında gelen sayı ise topraklanan dış iletkenin kesitidir !
Verdiğim katalogta XLPE kablo sayfalarını incelerseniz göreceksiniz.
 
Son düzenleme:
O harf XLPE kabloda s değil ş 'dir anlamı sıkıştırılmış örgülü dış iletken sayfa 19'daki sembol listesinde belirtiliyor;
http://prysmiangroup.com/en/busines...s/datasheets/Prysmian.Enerji.Katalog.2009.pdf
hocam
6x1x240 xlpe kablo ile 1000 m toprak kanala hat yapılacak
bir noktada 40 m 1-1,5m mehfez var içindn kanalizasyon borusu geçen o mehfezden tava ile taşıma yaplabilirmi
Ayrıca 800 m sonradan kanal (ırmak) çıkyor hat kanal yan duvarlarından 150 m tava içinde taşınabilir mi
tavalar delikli mi yoksa kapalı mı olmalı cevaplarsanız sevinirim
 
Öncelikle çift devre hat için redüksiyon faktörü izin veriyorsa 6(1x240ş25) xlpe kablo yerine 2(3x240ş25) xlpe kablo kullanmanız doğru olur. 6 adet kablo yerine 2 adet kablo maaliyeti ve işçiliği çok daha kolay olacaktır. İkinci tavsiyem suya dayanıklı kablo seçimi yapmanız.
Kanalizasyondan metan gazı sızıp olası kablo arızasında patlamaya sebebiyet vereceğinden riskli olsa da uygulamada benzer örneklerin sayısı çoktur. Yol geçişlerinde yatay delgi maaliyeti yüsek olduğundan her türlü menfezler değerlendirilmeye çalışılır.
Kabloyu dış etmenlerden korumak için kapalı kapaklı tava seçmeli kabloyu kemirgenlerden korumak için gerekli tüm önlemler alınmalıdır.
 