24VDC ile çalışan röle ve kontaktör ve valflerin bobinlerinin çektiği akım

Valfler sık araliklarla calisacaksa SSR tip role iyi olur.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
valf, kontaktör, role vb.indüktif yüklerin bir sürü çeşidi var boy ve ebat olarak. herbirininde farklı öz dirençleri ( ohm)var.farklı ohmajları olduğu için farklı akım çekerler.kullanacağınız valf,kontaktör,röle gibi elemanların bobin ohmajını ölçüp ohm kanunu I=V/R formülünü kullanarak kullanacağınız malzemenin akımını bulabilirsiniz.herbirinin akımını ayrı ayrı bulup bulduğunuz akımları toplayıp çıkan değere yakın sigorta kullanabilirsiniz.
iyi çalışmalar.
 