slm arkadaslar, 24 v ac mini röle enerjilendiginde kaç amper çeker? alarm sistemi var 'nc' kontagı mevcut bu kontak üzerinden 24 v röleyi enerjilendirmek istiyorum ama röle 1 amperden fazla akım cekmemesi gerek, bilgi verirseniz sevinirim, tesekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
1 amper büyük bir rakam. Rahatlıkla kullanabilirsin....
 
role üzerinde kaç a olduğu yazar.slm
 
finder ve schneider 24VAC mini röle max. 53mA akım çeker kardeşim diğer markaları bilmiyorum SAYGILAR
 
arkadşım merhaba
rölenin tipini belirtmemişsin.finder 60 serisi rölenin akımı 0.09 amperdir.yani bu demektir ki bu röleden 10-11 adet bağlayabilirsin.toplamda 11adet röle 0.99 amper yapar.
kolay gelsin
 
Arkadaşlar Finder röle bağlantısında yardımcı olma şansınız varmı 8 bacaklı 24 v dc teşekkürler