22kw 30 hp dikey pompa kaç amper çeker?

ümit zor

Üye
Katılım
5 Kas 2008
Mesajlar
108
Puanları
1
Yaş
39
Selam arkadaşlar 22kw 30hp aeg marka hıroforum var.Pompa biraz fazla ısınıyor gibi.ölçtüğümde 8A çekiyo gözüküyor.Acaba benmi hata yapıyorum.Normalde kaç A çekmesi gerekir.Birde panodaki kontaktör çıkış kabloları çok sıcak elle dokunamıyorum.Yardımcı olursanız sevıvnırım.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
kablolar çok yuksek dercede sıcak ise fazla akım çekiyo demektir pensamper metren ile fazları olçmelisn motor koruma rolen yok sanırım motorun risk altında olabilir ... cos değerinide verrmisin
 
cosunusunu 0.8 olarak kabul edersek

22000=1.73*380*I*0.8
I= 22000/525.92 = 41.83 42 A çeker
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
teşekkur bederım.yardımlarınız ıse yaradı.
 
verdiğiniz değerlere göre motorun tam yükde 42 amperin üzerinde akım çekmesi lazım siz nasıl 8 amper ölçtünüz
 
Kurmuş olduğun kumanda sistemini kontrol et ve sistemdeki enerjiyi kontrol et vede ölçü aletini yenile
 
Selam arkadaşlar 22kw 30hp aeg marka hıroforum var.Pompa biraz fazla ısınıyor gibi.ölçtüğümde 8A çekiyo gözüküyor.Acaba benmi hata yapıyorum.Normalde kaç A çekmesi gerekir.Birde panodaki kontaktör çıkış kabloları çok sıcak elle dokunamıyorum.Yardımcı olursanız sevıvnırım.

hesaba göre 114 amp çekmesi lazım sizde bir hata var bence 8 amp mümkün değil kabloların ısınmasıda buna delil zaten başarılar
 