Elimde 3 faz giriş monofaze çıkış 2 adet 20kva UPS var bunlara besleme kablosu cekicem kaçlık kesit kurtarır.

NOt:Ups ler arada transfer panosu ile redundant çalışıcak yani ups 1 yükü beslerken 2. ups standby konumunda olacak 1 nolu ups de arıza olunca yükü 2 nolu ups üstüne alıcak.
tşkler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Sizin cihazınız tek faz çıkışlı olduğu için ups nizin herhangi birnedenle bypass'a (yani şbk) geçmesi halinde tüm yükünüz girişdeki 1.faza geçeceğinden kablo kesidiniz buna uygun olmalı yani giriş kablo kesidi 4*25 sigorta 3*80 amper.çıkış kablosu da 2*25'lik sigortası da 1*80 amper olmalı bu değerler cihazınızın %105 kapasite ile çalışacağı varsayarak hesap edlmiş kablodur.

2.upsinizn çıkışını bir statik anahtar üzerindenmi besleyeceksiniz ? yoksa 1.upsinizin bypass beslemesini 2.upsinizin çıkışı ilemi yapacaksınız ?detaylı bilgi verirseniz yardımcı olabiliriz.
 