Merhaba arkadaşlar

Dijital baskı sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışmaktayım.
Yeni makinemizin rulo açma ve toplama üniteleri trifaze 200v ile çalışmaktadır.

Ülkemizde kullanılan 380v trifaze elektriği japon normu olan trifaze 200volta çevirecek transformatör yaptırmam gerekiyor

Elektrik konusunda çok fazla bilgi sahibi olmaığımdan yardımınıza ihtiyacım var

Almanyadaki eğitiminde makinenin enerji ihtiyacını gösteren etiketini ve örnek transformatörün resimlerini çektim.

Bu cihazı nerede yaptırabilirim. İhtiyaç duyulan başka spekler varsa bulup yazabilirim

Şimdiden teşekkürler
DSC_0539.JPG

DSC_0538.JPG
DSC_0549.JPG
DSC_0547.JPG
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bahsettiğiniz trafolar CNC makinelerinde kullanılır.Bulmanız zor değil internetten arayın veya çevrenizde CNC torna ve freze satış servis yapan işyeri varsa onlardan bile temin edebilirisiniz.Yalnız Türkiyede kullanılan CNC tornaların çoğu Tayvan dan gelir ve orada Şebeke trifaze 220VAC dir siz trifaza 200 VAC olduğunu mutlaka belirtin.
Sipariş verirken çıkış voltajı:200VAC
Çıkış akımı:12A sizin makinenin akımı(Bu amper yüksek olsada önemli değil.Makineniz gerektiği kadar akım çekecektir)
Frekans:50/60
 
Verdiğiniz bilgiler için teşekür ederim. mümkünse aşağıdaki hususlarda bilgi almak isterim;

yurtdışından gelen bir bilgide "giriş katı yıldız, çıkış katı ise üçgen bağlanmalı" şeklinde.
sanırım bu bilgide transformatör üretiminde gerekli olacak.

yukarıda resimde transformatör güç girişindeki prizin 2 canlı ucun yönü değiştirilebiliyor. Motor ters dönerse bunu yapmamızı istemişlerdi. Bu prizin adı nedir?

Müşteride elektrik hattı çektirmem gerekicek. Genelde TR nötr kullanılmıyor ve prizler
4 pinli gördüğüm kadarı ile. trifaze elektrik hattını çekecek elektrikçiye nötrde çekmesi
gerektiğini belirtmeli miyim?

Yapılacak trafonun içerisine fan koyulabiliyormu sıcak hava tahliyesi için.

kutulu trafo olacağından metal kasasını toprağa bağlanmasını belirtmeliyim sanırım.
 
Verdiğiniz bilgiler için teşekür ederim. mümkünse aşağıdaki hususlarda bilgi almak isterim;

yurtdışından gelen bir bilgide "giriş katı yıldız, çıkış katı ise üçgen bağlanmalı" şeklinde.
sanırım bu bilgide transformatör üretiminde gerekli olacak.

yukarıda resimde transformatör güç girişindeki prizin 2 canlı ucun yönü değiştirilebiliyor. Motor ters dönerse bunu yapmamızı istemişlerdi. Bu prizin adı nedir?

Müşteride elektrik hattı çektirmem gerekicek. Genelde TR nötr kullanılmıyor ve prizler
4 pinli gördüğüm kadarı ile. trifaze elektrik hattını çekecek elektrikçiye nötrde çekmesi
gerektiğini belirtmeli miyim?

Yapılacak trafonun içerisine fan koyulabiliyormu sıcak hava tahliyesi için.

kutulu trafo olacağından metal kasasını toprağa bağlanmasını belirtmeliyim sanırım.
-Bizdeki elektrikçiler genelde toprak yerine nötr çekerler ki bu aslında yanlış eğer makinenin panosunda küçük bir trafo varsa nötr çekmeye gerek yok !Fakat bu makineye ekleyeceğiniz lamba ve fan ın elektrik bağlantısında iki faz kullanmanız gerekiyor makine devresi 200VAC olduğu için!
-Trifaze motorlarda motorlarda motor yönü iki fazın yeri değiştirilerek yapılır.
-Trafoların gövdesine topraklama mutlaka çekilir zaten.
-Makineniz elektriğini trafodan alacağı için şebeken nötr çekmenize gerek yok.
-Ayrıca makinelerin motor ve güç devreleri trifaze dir fakat kumanda devreleri plc,power supply gibi cihazlar monofaze dir fakat bunlar içinde elektrik panosunda küçük bir trafo vardır.Makine kumanda devresindeki nötr ihtiyacını da bu trafodan alır buna bizde izalasyon trafosu denir.Makinenin elektrik panosunun resmini atarsanız daha fazla yardımcı olabilirim.
- Şuan çalıştığım fabrikanın makineleri Güney Koreden gelmiş eski makineler in kumanda voltajı 120VAC neyseki trifaze yi 380VAC yapmışlar.eski elektrikçi de makinelere lamba bağlamış makinede 220 vac olmadığı için makinelere toprak yerine nötr çekmiş ve lambanın elektriğini bile 125A lik sigortadan almış o bağlantıları 5 aydır toparlıyorum.
Piyasada elektrikçiğim diye o kadar boş insan dolaşıyor ki inanın ben bile çok çok iyi bir elektrikçi değilim ama onlar ordinaryus usta olmuşlar.
 
Makinenin güç ihtiyacı sadece 4 pinli trifaze 200v fiş üzerinden sağlıyor kumanda devreleri için ise içerisinde bir canlı ucu alıp ihtiyacı olan çeşitli voltaj aralıklarına kendisi düşürüyor .
Eğitimde bu fiş haricinde bağlantı kullanmadık.
Aşağıda istanbulda bir firma ile görüşüyorum . Yurtdışından bana yollanan trafo özelliklerini aşağıdaki
haliyle firmaya ilettim teklif bekliyorum;

GÜÇ GİRİŞİ

Yıldız bağlantı
· Voltaj – 400v , 3-phase 50/60hz- 5KVa
· Trafoya güç girişi 5 pinli canlı uçları çevirilebilen kutu üzeri montajlı trifaze priz üzerinden sağlancak (Resim 1 deki priz tipinde olacak)

GÜÇ ÇIKIŞI

Üçgen bağlantı
· Voltaj – 200v, 3-phase
· Trafodan güç çıkışı 4 pinli kutu üzeri montajlı trifaze priz üzerinden sağlancak (Resim 2 deki priz tipinde olacak)


Kutu üzerinde giriş gücünü kesebilecek şekilde sigorta koyulacak.
Trafo içerisine sıcak havayı tahliye edecek fan yada fanlar yerleştirelecek.
Kutunun topraklaması yapılacak.
Giriş ve çıkış fazlarının sinyalizasyon lambası montajı yapılacak.

RESİM2.JPG
RESİM1.JPG
 
Bu trafoları genelde Çin' den getirtiyorlar. (Sanırım orada fiyatları çok uygun) Benim gördüklerim Çin malıydı. Güç ihtiyacınız çok fazla değil, trafo saran bir yere yaptırabilirsiniz. Kutu olarakta regülatör kutusu sanırım işinizi görür.

Fotoğraftaki fiş prizler, makine tipi fiş priz diye geçer. Çok fazla çeşidi var, internetten bakıp uygun olanını seçebilirsiniz.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,349
Mesajlar
916,901
Kullanıcılar
450,194
Son üye
akocatas

Yeni konular

Geri
Üst