2000 kVA Trafo Termik Açma Sorunu?

remzikou

Üye
Katılım
24 Tem 2008
Mesajlar
55
Puanları
1
Arkadaşlar 34,5/0,4 kV 2000 kVA trafoda aşırı ısınma sorunu yaşıyoruz,trafo 110 dereceye kadar ısınıp devre dışı kalıyor,areva teknik ekibi kontrol sonrası soğutma sorununuz var dedi ve ayrıldı,bu trafo 5 yıldır aynı şartlarda çalışıyor ayrıca üretim azlığında dolayı %60 kapasitede,bu konudaki yardımlarınızı bekliyorum sorun ne olabilir,ayrıca termometre max. kaç dereceye ayarlayabiliriz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Biz uygulamalarımızda 70C ihbar,80 C açma olarak ayarlıyoruz.Bu değerlerin en uygununu üretici firmadan alabilirsiniz.
%60 kapasiteyi akıma bakarak mı yoksa kw değerine göre belirlediniz?Bu süre içinde harmanik sıkıntınız olabilir mi?
geçici çözüm olarak radyotörlere fan uygulaması yapabilirsiniz
 
%60 yukde calısıpda ısınma sorunu varsa;
test edıp doğüruluğunu onaylayın derim..Termometrenın baglı oldugu yuvaya (gerılım keserek) başka bır termotre takıp degerlerı karsılastırınız.110 derece cok yüksek bır ısınma derecesidir..
 
Bir de %60 kapasitede çalışıyor dediğiniz anda, TRUE RMS özelliği olan bir ölçü aletiyle kaç A akım çekildiğine bakarsanız, harmonik sıkıntısı olup olmadığını anlayabilirsiniz.
 
trafoda radyatörler görev yapmıyor olabilir
 
Arkadaşım öncelikle trafon yağlı ise areva bu işe çözüm bulacaktır. Çünkü yağlı tarfoda 110 derece ciddi bir sıcaklık.
Şayet trafon kuru ise bu sıcaklık pek önemli değil. Size tavsiyem Trafonuza 90 derce fan çalışsın 85'de stop etsin 130 da sinyal versin 150' de açma yapsın. Çalıştığım işyerinde 67 tane 1600... 5000kVA arasında kuru tarfo var hepsinin koruması bu şekilde ve ABB kuru tip trafoları bu şekilde korumayı öneriyor. rölenin set değerini ayarlamada sorun yaşarsanız markasını verin yardımcı olmaya çalışalım.
saygılar
 
Arkadaşlar trafo 2200 A değerinde yine 110 dereceye cıktı ve devre dısı kaldı,yaptığımız işlemler trafo odasına sirkülasyonu daha iyi yapmak için pencere açıp üzerine fan koyduk ayrıca kapıda zaten fan vardı,AG kabloların ısındığını gözlemleyip her faza 1x240 lık kablo ilavesi yaptık suan devrede ve gözlemliyoruz termometreyi.Ayrıca trafonun primer sargılarına yakın yerden bir vızıltı ses geliyor normal bir sesmidir bilemedik.
Emir arkadasımız radyatörler görev yapmıyor olabilir demiş bu nasıl olabilir?
 
Eğer bulabilirseniz, bir adet termal kamera ile trafonun hangi bölgesinin daha çok ısındığına bakın. Arıza tespitinde işlerinizi kolaylaştıracaktır.
Radyatörlerde yağ sirkülasyonu olacak ki ısınan yağ soğuyacak. Eğer sirkülasyonu engelleyici unsurlar (tıkanıklık gibi) var ise soğumayan yağ, trafoyu da soğutamayacaktır.
 
Arkadaşlar trafo 2200 A değerinde yine 110 dereceye cıktı ve devre dısı kaldı,yaptığımız işlemler trafo odasına sirkülasyonu daha iyi yapmak için pencere açıp üzerine fan koyduk ayrıca kapıda zaten fan vardı,AG kabloların ısındığını gözlemleyip her faza 1x240 lık kablo ilavesi yaptık suan devrede ve gözlemliyoruz termometreyi.Ayrıca trafonun primer sargılarına yakın yerden bir vızıltı ses geliyor normal bir sesmidir bilemedik.
Emir arkadasımız radyatörler görev yapmıyor olabilir demiş bu nasıl olabilir?

110 C dogru olcum ise trafonuzun omru azaliyor!...
Mevcut 2200 A yuklemeniz ( 24 saat ) ; IEC 354 e gore + 40 derece ortam icin normaldir.
Sayet trafonun bulundugu hucrenin ortam sicakligi +40 C yi geciyorsa , hucrenin ortam sicakligini dusurmek icin hurenin tabanindan iceriye soguk hava ufleyen fan , hucrenin ustunden disariya sicak havayi atan fan takilmasi gereklidir.

Eger ki ortam sicakliginiz +20 C civarind yuklenmeniz 2200 A iken 110 C oluyorsa trafodan suphe etmelisiniz , imalatcisina gonderilip gereken kontroller yapilmalidir.

Koskoca AREVA hatali trafo uretmez HERALDE .....
 
Bir de %60 kapasitede çalışıyor dediğiniz anda, TRUE RMS özelliği olan bir ölçü aletiyle kaç A akım çekildiğine bakarsanız, harmonik sıkıntısı olup olmadığını anlayabilirsiniz.

şöyle bi soru soruyum hem arkadaşın işine yarasın hem benim true rms ampermetre harmoniklerin olduğu bölgelerde yapılan ölçümlerde normal ampermetrelerden yüksek mi gösterir düşük mü yoksa duruma göre değişirmi değişirse bu durumlar nelerdir trafo ve şalter kapasitesi için true rms ölçü aletlerinin ölçdüğü amperlerimi yoksa normal ampermetrelerin ölçdüğü değerleri dikkate almalıyız ve kondansatör akımları normal ampermetrelerle ölçüldüğünde doğru sonuç verirmi yoksa rms özellik şartmı
 