Şirketin idari kısmında kullandıgımız 10 kw UPS enerji kesilmesinden birkaç saniye sonra kapanıyor.
ekranda akü ful dolu gözüküyor Load kısmıda %4 yazıyor.
ON tuşuna bastıgımda F07 arızası veriyor. acaba sorun ekülerdemidir?

F07 sürekli bip aşırı yükleme diyor arıza kodları yazan bir sitede ama 8 tane pc açık başka birşey yok

POWERFUL
MODEL:SENTRY PRO PSP -1110
KAPASİTE:10KVA/8000W
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
8 adet pc de birkaç saniye çalışıyorda daha sonra hata veriyorsa kesinlikle akülerde bir sorun vardır aküleri bir ölç derim
 
Aküleri degiştirdim sorun halloldu teşekkür ederim arkadaşlar
 