10 ton vinç, hızlı kaldırıp indirme arızası

Cod207

Üye
Katılım
9 Mar 2017
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
30
Elimizde raya montajlı hareketli 10 tonluk vinçimiz var, her aksamı saglıklı çalışıyor 4 adet motor u bulunmakta

ileri geri
Sağ sol
hızlı indirme kaldırma
yavaş " ve "

hızlı indirmesi ve kaldırmasına basıldıgında direk sigorta attırıyor, 16 ana sigortasi motor 7.5kw, sargılar arası 1.2 ohm gösteriyor, gövdeye kaç yok. motor uçlarını söktümğümde kumandan basıldığında sigorta attırmıyor.
Kontaktorler saglıklı bir şekilde geçiriyor. Sizce sorun nerede dir. Daha önce böyle bir sorun la karşılaşan oldu mu?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Elimizde raya montajlı hareketli 10 tonluk vinçimiz var, her aksamı saglıklı çalışıyor 4 adet motor u bulunmakta

ileri geri
Sağ sol
hızlı indirme kaldırma
yavaş " ve "

hızlı indirmesi ve kaldırmasına basıldıgında direk sigorta attırıyor, 16 ana sigortasi motor 7.5kw, sargılar arası 1.2 ohm gösteriyor, gövdeye kaç yok. motor uçlarını söktümğümde kumandan basıldığında sigorta attırmıyor.
Kontaktorler saglıklı bir şekilde geçiriyor. Sizce sorun nerede dir. Daha önce böyle bir sorun la karşılaşan oldu mu?
Sisteminizde motor sürücü var mı ?
 
16 amp. sigorta nasıl ! bir sigorta ?
 
Asenkron motorlara D tipi sigorta bağlanması lazım . Ayrıca motor sargıları ile gövde arasına izolasyon megeri ile izolasyon testi uygulayın . Motor milinde kasıntı olup olmadığını da anlamanız lazım bir şekilde .
5296Ekran_Goruntusu_-_2017-07-12_17-24-36.png
 
Asenkron motorlara D tipi sigorta bağlanması lazım . Ayrıca motor sargıları ile gövde arasına izolasyon megeri ile izolasyon testi uygulayın . Motor milinde kasıntı olup olmadığını da anlamanız lazım bir şekilde .
5296Ekran_Goruntusu_-_2017-07-12_17-24-36.png

cvplar için teşekkür peki diyotta bir sorun varsa bu sıkıntyı da yapma olasılığı var mıdır
 
Inıdırme ve kaldırma kontaktörlerı aynda cekıyor olabılır, guc elekrıgını sıgortalarını kapayarak , kontaktörlerın çalışmasını kontol edın. 16 amperde, 7,5 kw. için küçük gelir.
 