1 Kvar Şönt reaktör kaç amper çeker

ceyran21

Üye
Katılım
26 Nis 2013
Mesajlar
211
Puanları
1
Yaş
54
ARKADAŞLAR 1 KVAR şönt reaktör KAÇ AMPER ÇEKER
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1 fazli mi 3 fazli mi, calisma gerilimi, baglanti tipi yildiz mi ucgen mi, bunlarin hepsi cekilen akima etki eder. Yani detayli bilgi gerekir.
 
monofaz diğerleririnde hakkında bilgi verirsen sevinirim
 
monofaze ise yıldız üçgen seçenekleri ortadan kalkar.Formüle göre

Ic= Qc / ( U x Sin )

Ic= Kondansatör akımı
Q= kondansatör gücü
U= Gerilim
Sin= Güç katsayısı ( saf kapasitif reaktif yükler için teoride sinüs 1 dir )

Ic= 1000 / ( 220 x 1 )
=4,54 A Akım çeker
 
kapasitif olarak yazmisim fakat enduktif icin de sonuc ayni olacaktir.
 

Forum istatistikleri