- Şönt salıcılar
Devre kesiciyi uzaktan açtırmak için kullanılır. Bir şönt açtırma bobini TSE standardına göre ( TS EN 60947-1 madde 7.2.1.4 ‘ye göre ) şönt açtırma salıcısına bir gerilim uygulandığında besleme geriliminin %70 i ile %110’ u arasında açtırma yaptırabilmelidir.

Arkadaşlar yukardaki tanımı anlayamadım, "şönt açtırma salıcısına bir gerilim uygulandığında besleme geriliminin %70 i ile %110’ u arasında açtırma yaptırabilmelidir" bu kısmı açıklarmısınız, şönt açma bobinine gerilim uygulandığında derken nasıl bir gerilim, bilen arkadaşlar çizerek ve örnek vererek değerlerle birlikte anlatırlarsa sevinirim, teşekkürler..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
- Şönt salıcılar
Devre kesiciyi uzaktan açtırmak için kullanılır. Bir şönt açtırma bobini TSE standardına göre ( TS EN 60947-1 madde 7.2.1.4 ‘ye göre ) şönt açtırma salıcısına bir gerilim uygulandığında besleme geriliminin %70 i ile %110’ u arasında açtırma yaptırabilmelidir.

Arkadaşlar yukardaki tanımı anlayamadım, "şönt açtırma salıcısına bir gerilim uygulandığında besleme geriliminin %70 i ile %110’ u arasında açtırma yaptırabilmelidir" bu kısmı açıklarmısınız, şönt açma bobinine gerilim uygulandığında derken nasıl bir gerilim, bilen arkadaşlar çizerek ve örnek vererek değerlerle birlikte anlatırlarsa sevinirim, teşekkürler..


BU İSLEM ASAGIDAKI KONTAGIN PROGRAMLANAİBİLİYOR OLMASI İLEDİR SONT BOBİNLERİ MİCROCONTROL UNITELERINE BAGLIDIR . SOYLE DUSUN AKIM TRAFOLARI , GERİLİM TRAFOLARI GİBİ BELİRLİ GERİLİM VE AMPER ARALIKLARINA GELINCE DEVREYİ AÇMASIDIR



ORNEK

http://w3app.siemens.com/mcms/infoc...entsu20Catalogs/e86060-k1010-a191-a2-7600.pdf

http://www.santral.com.tr/Santral.Net/pdf_B/Siemens/_TeknikBilgi/S09034.pdf
 
herhangi bir şey anlayamadım, daha basite indirerek anlatabilir misiniz, basit örneklerle..
 
:D TERMİK SİGORTA PROGRAMLABİLİR BİR KONTAKTIR.
 
arkadaşlar sorumu tekrar yazıyorm cevaplarsanız sevinirim..

- Şönt salıcılar
Devre kesiciyi uzaktan açtırmak için kullanılır. Bir şönt açtırma bobini TSE standardına göre ( TS EN 60947-1 madde 7.2.1.4 ‘ye göre ) şönt açtırma salıcısına bir gerilim uygulandığında besleme geriliminin %70 i ile %110’ u arasında açtırma yaptırabilmelidir.

Arkadaşlar yukardaki tanımı anlayamadım, "şönt açtırma salıcısına bir gerilim uygulandığında besleme geriliminin %70 i ile %110’ u arasında açtırma yaptırabilmelidir" bu kısmı açıklarmısınız, şönt açma bobinine gerilim uygulandığında derken nasıl bir gerilim, bilen arkadaşlar çizerek ve örnek vererek değerlerle birlikte anlatırlarsa sevinirim, teşekkürler..
 
Sont salıcı nedemektir onu ögren daha sonra yukarıda yazdıklarımı ıyıce ıncele
 
sont salınımı demek devredeki sontu acıp kapatmak demektır bu is olcumler ve sınırlayıcılar ıle olur soyle iletken üzerinden gecen akım ve gerilimi okuyarak. .ornek termik sigorta kontaklar uzerınden gecen amper (AKIM) aralıklarında sınırlayıcı devre elemanı olarak görev yapar. gerilim trafoları ıse enerjı gecen kontak (iletken) uzerınden gerilim ölçer bu degerı belırledigin yüke göre sınırlandırabilirsin tse standardı %70 ile %110 gibi basit örnek voltaj sınırlayıcısı ile mekanık kontak devrelerindede acma kapama yaptırılır

sn mnsyk sizin sordugunuzda soruda buydu sanırım :D
 
Cevaplarınız için çok teşekkürler, bu sorunun hemen altında " Kompakt tip şalter ile açık tip şalter(air circuit breaker) arasındaki farklar?" sorusunu da cevaplarsanız seivinirim. Bu da çok basit bir soru biliyorum ama bende öğrenmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim..
 
Şönt salıcı.... Bu deyimi türkçe olarak ik kez duydum. İngilizceden türkçeye bir kelime de icat ederek çevirmişler.
İngilizcesi shunt opening release. Türkçeye bu icat kelimeyle çevrildiğinde "şönt açma salıcısı". Biz buna hep açma bobini deyip geçtik kısacası. Kesicilerin içindeki bobinlere bu isim verilir. Açma ve kapama bobini, ya da ingilizcesi "shunt opening release" "shunt closing release".
Teknik olarak istenen ise bu bobinlerden açma olanı %70 ile %110 arasında çekebilmesidir. Kapama bobini ise %85 - %110 arasında çekebilmelidir. Örneğin besleme gerilim 110VDC ise açma bobini 77V ile 121VDC arasında sağlıklı çekebilmelidir. Bildiğimiz bobinlerin çoğunda bu marjlar bunların kaba elemanlarf olması nedeniyle genelde geniştir.

Bu arada release ile ifade edilmek istenen de şudur. Kesiciler her kapama sonrasında bir motor ile kendi içinde güçlü bir yayı kurarak sıkıştırır. Bundan sonra her açma ve kapamaya bir kez basıldığında mekanizma bu yayın önündeki engeli açar ve yayın mekanik kuvvetini salar. Bu da kesiciyi açar veya kapatır.
 
şönt açtırma bobinlerin kullanım alanı geniş. bazen bir sigorta gibi sigortanın yanına takılıp bağlı olduğu sigortaları bobinin uçlarına gerilim uygulandığında düşürür. bazen de şalterlerin yanıda takılır. amacı uçlarına gerilim uygulandığında bağlı bulunduğu ekipmanı sağlıklı bir şekilde kapatmaktır. kısaca böyle anlatılabilir. daha fazla bilgi istersen internette arama yapman gerekir.
 