Teknısyenliğini yaptıgım lux bır rezıdansda, 5 blok vardı. Her bır blok ayrı şebeke girişi vardı. Tek bir jeneratör (aksa ) besleniyordu. Her iki blokdan 3 faz +nötr degerını generatör panosuna taşıyın, her bırıne faz kontrol rölesı takın. Bloklardan birinde faz kesılme/düşüm oldugunda, o FKR. çaklış komutu verecek, generatör çalışsaktır. Ayrıca, o bloklarda, ana dagıtım panosunda, daırelerı şebeke/generatör için 4 kutuplu kontaörle besleyın.
Generatör panosundan, bu kntaktörlere, kumanda gerilimi gönderilir. Kontaktöler (şebeke veya generatör) paralel baglıdır. Hangi blokda şebeke kesılmesi varsa, o blokdakı şebeke kontaktörleri bırakıp, generatöre aıt kontaktörler çekecektir.
Senaryo böyle, generatör fırmasııle bunu geliştirebilirsiniz.