Ben iş yerinde ki aydınlatmalar için ( 8 adet 100 watt LED projektör) start stop buton bağlayacağım kontaktor tavsiyesine ihtiyacım var kaç amper Hangi model işimi görür
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
220V gerilim için 0.4-0.5 Amper gibi bir akım çekimi olur projektör başına. (100w / 220v = 0.45a)

Ayrı ayrı mı yapacaksınız ne düşündünüz bilemiyorum, bu hesaba göre yükünüzü belirleyip ilerleyebilirsiniz.
 
220V gerilim için 0.4-0.5 Amper gibi bir akım çekimi olur projektör başına. (100w / 220v = 0.45a)

Ayrı ayrı mı yapacaksınız ne düşündünüz bilemiyorum, bu hesaba göre yükünüzü belirleyip ilerleyebilirsiniz.
Hepsi aynı anda yanacak
 
İlla piyasadan gidip bir mal almanıza gerek yok bu iş için . Yukarıda arkadaşın tavsiye ettiği amper değerinden büyük ( hatta bu akımı taşıyacak röle bile var ) kontaktör malzeme ambarınızda vardır . Onu bağlasanız işinizi görür. Şu göz kanatan konu başlığını da düzeltin ne olur .
 