üç fazda dengesiz gerilim

king_boy

Üye
Katılım
10 May 2012
Mesajlar
37
Puanları
1
Merhaba bir fidere ait analizorden okuduğum gerilim değerleri L1=34,5 L2=24,5 L3=14,5 akımda dengesizlik yoktur.Diğer tüm fiderlerdeki gerilim değerleri normal sadece bir fiderde bu şekilde sebebi nedendir?? Teşekkürler....
 
Merhaba bir fidere ait analizorden okuduğum gerilim değerleri L1=34,5 L2=24,5 L3=14,5 akımda dengesizlik yoktur.Diğer tüm fiderlerdeki gerilim değerleri normal sadece bir fiderde bu şekilde sebebi nedendir?? Teşekkürler....

Fider derken yüksek gerilim fiderini mi söylemek istiyorsun yoksa a.g akım değerlerimi bunlar
 
Fider derken yüksek gerilim fiderini mi söylemek istiyorsun yoksa a.g akım değerlerimi bunlar
O.G fider gerilim değerleri diğer O.G fiderlerin gerilimleri 34.5 ama sadece bu bahsettiğim fiderin gerilim değerleri bu şekilde ve bu fiderden beslenen müşterilerden de şikayet hiç birşey gelmiyor
 
O.G fider gerilim değerleri diğer O.G fiderlerin gerilimleri 34.5 ama sadece bu bahsettiğim fiderin gerilim değerleri bu şekilde ve bu fiderden beslenen müşterilerden de şikayet hiç birşey gelmiyor

Söylediğiniz değerlerde gerilim dengesizliği olamaz.Yüksek gerilim de musade edilen gerilim düşümü en fazla %10 dur.Ya ölçümünüzde hata var yada başka bir sorun
 

Forum istatistikleri

Konular
133,509
Mesajlar
971,962
Kullanıcılar
459,561
Son üye
Arif caran

Yeni konular

Geri
Üst