Merhaba bir fidere ait analizorden okuduğum gerilim değerleri L1=34,5 L2=24,5 L3=14,5 akımda dengesizlik yoktur.Diğer tüm fiderlerdeki gerilim değerleri normal sadece bir fiderde bu şekilde sebebi nedendir?? Teşekkürler....
Merhaba bir fidere ait analizorden okuduğum gerilim değerleri L1=34,5 L2=24,5 L3=14,5 akımda dengesizlik yoktur.Diğer tüm fiderlerdeki gerilim değerleri normal sadece bir fiderde bu şekilde sebebi nedendir?? Teşekkürler....
O.G fider gerilim değerleri diğer O.G fiderlerin gerilimleri 34.5 ama sadece bu bahsettiğim fiderin gerilim değerleri bu şekilde ve bu fiderden beslenen müşterilerden de şikayet hiç birşey gelmiyor
O.G fider gerilim değerleri diğer O.G fiderlerin gerilimleri 34.5 ama sadece bu bahsettiğim fiderin gerilim değerleri bu şekilde ve bu fiderden beslenen müşterilerden de şikayet hiç birşey gelmiyor
Söylediğiniz değerlerde gerilim dengesizliği olamaz.Yüksek gerilim de musade edilen gerilim düşümü en fazla %10 dur.Ya ölçümünüzde hata var yada başka bir sorun