Arkadaşlar yeni bitirmiş olduğum villa tesisatında bina girişindeki sayaçta 4x63Amp. 300mA. Siemens k.a.k.r. takılı.
Çarpılmanın olduğu katta ise 4x40Amp. 30mA. k.a.k.r. takılı.
Dün o katta çalışan hizmetli banyoda fön makinasının kablosunun tekinin açılması ve faz kablosuna direk teması sonucu dediğine göre ateş çıkmış, eli yanmış ve çarpılmış.
Bu gün gittim baktım. Topraklama güzel, nötr ile toprağı kısa devre ediyorum iki k.a.k.r. de atıyor. Fönün dibinden kablonun birisi açılmış, patlama karartısı var. Diğer yanındaki kablonun izolesi sağlam.
Benim merak ettiğim o kadar çarpılmaya ve kıvılcıma rağmen neden iki k.a.k.r. de atmadı ve bu yaralanma, çarpılma meydana geldi.
K.a.k.r. sinin çarpılma anında belli bir değerde atması gerekmez mi?
Yardımcı olursanız sevinirim.