Konu: Neden Kapasitif Değerler Çok Fazla?

  1. #1
    Yeni Üye

    Üyelik Tarihi
    27-05-09
    Mesajlar
    11
    Popülarite
    11

    Question Neden Kapasitif Değerler Çok Fazla?

    selam arkadaşlar işyerim ölçüm yapan memur arkadaşlar kompanzas yondaki [kapasitif değerlerin diğerlerine göre çok fazla olduğunu ve cezaya gire bileceğimizi söylediler yanlışsam düzeltin lütfen kapasitif değerlarini yüksek çıkması şu anlama gelir kondansatörlerin çok uzun süre de devrede kalması mıdır eğer doğru ise nedenleri konusun da beni aydınlatırsanız çok sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim SAYGILAR
    EMAIL="******@hotmail.com"
    Konu genç arkadaş tarafından (30-06-2009 Saat 20:45 ) değiştirilmiştir. Sebep: Başlık konunun içeriğine uygun olmalı. Forumda msn, e-mail adresi vermek yasaktır.

  2. Entes
  3. #2
    Profesyonel Üye

    Üyelik Tarihi
    30-03-06
    Yaş
    44
    Mesajlar
    307
    Popülarite
    43

    Varsayılan

    kompanzasyon panonuzu çalışma aralıkları sözleşme gücüne bağlı olarak değişir. Sözleşme gücünüz 50 kva ve üzerinde ise kompanzasyon panonuzun devrede eksik kompanzasyon yapmasından kaynaklanan reaktif değer % 20 'nin altında panonuzun devrede fazla kalmasından kaynaklanan kapasitif değer ise % 15'dir
    bu değer 50 kva altı için reaktif %33'e kapasitif % 20'dir
    Sonuç olarak kompanzasyon panonuzun devrede ihtiyaçtan fazla kalması ile kapasitif değeriniz artacak ve limitleri aştığında ise faturaya reaktif bedel olarak yansıyacaktır
    Kapasitif değerinizin yüksek çıkmasının bir sebebi de işletmeden çekilen yüklerin ortalama bir birine yakın olmaması, kondansator gruplarından bazılarının arızalı olması, veya rolenın devreden kondansator grubu çıkarma sureinin uzun olması olabilir

  4. #3
    Yönetici

    Üyelik Tarihi
    08-03-07
    Mesajlar
    3,702
    Popülarite
    1918

    Varsayılan

    Kondansatör, gereğinden fazla sürede kaldığı zaman veya gereğinden fazla miktarda kondansatör devrede kaldığı zaman sayaç kapasitif yazar. Ana etkenler bunlar.
    Beğendiğiniz konuları daha fazla kişinin ziyaret etmesini istiyorsanız eğer google +1 butonunu kullanın.

    .: KAÇARAK ÖZGÜR OLUNMAZ :.




  5. #4
    Katılımcı Üye

    Üyelik Tarihi
    18-01-09
    Yaş
    42
    Mesajlar
    51
    Popülarite
    13

    Varsayılan

    Kurulu gücü,kondansatör kademelerini yazsaydın yardımcı olabilirdik.
    Yalnızlık ALLAHA Mahsus,
    Benim Ne Haddime.

  6. #5
    Profesyonel Üye

    Üyelik Tarihi
    01-01-09
    Yaş
    22
    Mesajlar
    373
    Popülarite
    51

    Varsayılan

    işletmenizin haftalık günlğk çalışma durumlını kompanzasyon malzemelerinizin özellikleri hakkında bilgi verirseniz yardımcı olmaya çalışacağız

  7. #6
    Üye

    Üyelik Tarihi
    30-01-07
    Yaş
    28
    Mesajlar
    27
    Popülarite
    12

    Varsayılan

    güç katsayısı bir fazdan ölçülüp 3 fazlı kondansatörler devreye girerek gerek oplmayan fazlarada kondansatör sokuyor olabilir.3fazlı ölçüm yapıp gerektiğinde kondansatör alabilen röle seçebilirsiniz.

  8. #7
    Yeni Üye

    Üyelik Tarihi
    05-05-09
    Yaş
    40
    Mesajlar
    9
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    eğer,
    elektronik balastlı armatür çoksa buda etken olabilir.

  9. #8
    Yeni Üye

    Üyelik Tarihi
    24-10-08
    Yaş
    28
    Mesajlar
    8
    Popülarite
    11

    Varsayılan

    Reaktif kontrol rölesi monofaze ise fazlardaki yeni ilave ekipmanlar yapıldıysa röle diğer fazları görmeyip tek fazı görüp kapasitif yük uygular ve diğer iki faza fazla kapasitif uygularsa sayaç kapasitif olarak yazar buda cezaya neden olur

  10. #9
    Yeni Üye

    Üyelik Tarihi
    25-06-09
    Yaş
    33
    Mesajlar
    14
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    MERHABA ARKDŞLR;
    ilginç bir sıkıntıyı sizinle paylaşmak istiyorum..ve de önerisi çözümü olan arkdşların sağlıklı yorum yapmalarını rica ederim..

    benim sistemimde 3 ayrı tarfo köşkü var.
    1-giriş TR1 olrak adlandırlıp bura da ayrıca 5o kva lık aydınlatma için kullanılan trafo var ve kompazasyonu mevcuttur. ayrıca başka og abonleri de tarfolarını kurmak suretiyle bu köşkten besleniyorlar.toplam yük 1200 kva.
    2- TR1ile Tr2 arası 850 metre olup 1x95 lik xlpe kablo ile irtibatlandırılımış olup, aydınlatma için 250 kva lık trafo mevcuttur.yine özel trafolar da bundan besleniyor toplam yük: 400 kva.
    3- Tr2 ile TR3 araso 870 metre olup 1x95 lik xlpe ile irtibatlandırlmış ve aydınlatma için 100 kva lık trafo var ve kompazasyonu mevcuttur. bunun üzerinde özel trafolar var ve 400 kva lık toplam yükü vardır.
    4- TR3 İle TR1 arası da 900 metre dir ancak boştadır. yani ring hattı tek yölü çalışmaktadır.

    sorum şu: ana ölçüm noktasında yani TR1 de OG den ölçüm aldığımda %78 kapasitife girdiğini görüyorum.nedeni ne olabilir.?
    tüm ag kompazasyonlarını devre dışı bırakmama rağmen hala kapasitif yazıyor, nedeni ne olabilir?
    en son aldığım değerler ise şu:
    T:56,530 ERi:1,566 KRc: 63,529

    bu ilginç soruna önerisi olan veya başından böle bir tecrübe geçmiş arkdşlrın çözümlerini bekliyorum... sevgilerimle

  11. #10
    Onursal Üye

    Üyelik Tarihi
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,589
    Popülarite
    1899

    Varsayılan

    OG kablolarından kaynaklanan kapasitif yükünüz var.Bunu,şönt reaktörlerle gidermeniz gerekir.