Neden Kapasitif Değerler Çok Fazla?

fahri bey;
OG kablolarına bakılırsa çok fazla mesafe yok..yani mümkün mü bu kadar kapasitif etki yapması?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
fahri bey;
OG kablolarına bakılırsa çok fazla mesafe yok..yani mümkün mü bu kadar kapasitif etki yapması?

Trafoların sabit kondansatörlerini kontrol edin. Gündüz yük varken sorun yaşamayabilirsiniz belki ama gece yük azaldığında sabit kondansatör güçleri fazla geliyor olabilir.
 
2-2,5 km OG kabonuz var.Ek bilgilere bakınız.
 

Ekli dosyalar

  • XLPE Kablonun Kapasitif Etkisi.pdf
    14.1 KB · Görüntüleme: 88
sayın Scorpion eyes ;
sabit kondansatörleri de devre dışı bırakmışım aynı sorun tekrarlıyor..anlayacağınız hem kendi ölçüm kabinimde hem de teiaş tarfından ölçüldüğnde kapasitif oran fazlasıyla mevcuttur.
 
sayın Scorpion eyes ;
sabit kondansatörleri de devre dışı bırakmışım aynı sorun tekrarlıyor..anlayacağınız hem kendi ölçüm kabinimde hem de teiaş tarfından ölçüldüğnde kapasitif oran fazlasıyla mevcuttur.

Sn Fahri YETİŞ Bey'in verdiği cetvele göre 100kVAr üzeri kapasitif etkisi var kablonuzun. Uygun güçte reaktör bağlayın.
 
TR3-TR1 arasındaki kablonun da enerjisini kesseniz iyi olur!
 
Sn. kelepir76, sn. fahri yetiş'in tespiti doğrudur. OG kablolarınız, enerjili olduğu müddetçe kapasitif yük gibi davranmaktalar. Sayacınızdaki 1 saatlik kapasitif endeks kadar (tüm çarpanlar uygulandıktan sonra) reaktör gerekmekte.
 
TR1-TR3 ARASI zaten enrjisiz. hat tek yönlü besleniyor..tr1-tr2-tr3 sıarına göre enerjilendirilmiştir.
reaktör işlemine geçmeden önce özel trafoların ag kompanzasyon kondansatörlerini devre dışı bırakmayı düşünüyorum.ondan sonra ölçüm yapacağım şayet çok önemli bir etkisi saptanmazsa ;
1 saatlik ölçüm yapacağım aradaki farkın reaktör gücünü belirleyeceğini saptayabiirim die deneyeceğim..
 
dğerlidostum sistem yeraltı koblosu ise kapasitif yük olarak görülür bunu bertaraf etmek için reaktör kullanman şart senin kompanzasyon yerine devreye omik yük vermen lazım arkadaşın dediği gibi şönt reaktör iyi şözüm
 
Arkadaslar merhaba. Şönt reaktorum var 2.5 1.5 0.50 her turlu ugrasiyorum ama kapasitifi bir turlu dusmuyor. Yahu bu kapasitif beni deli edecek nedir sorun bir turlu cikamadim isin icinden. Bana bi yol gosterin nerde hata yapiyorum.
 