merhaba arkadaşlar emo ajandasında kablo akım taşıma kapasiteleri yazıyor bir çoğunuz biliyorsunuzdur.

farklı yıllarda basılmış ajandalarda kablo akım taşıma kapasiteleri birbirinden farklı

örnek:

2007 yılı ajandası
1x240lık nyy kablo toprakta:561a havada:590a
-----------------------------------------------------------------

2000 yılı ajandası
1x240lık nyy kablo toprakta:770a havada:620a

bu farklar neden kaynaklanıyor açıklama yapabilecek varmı


not akım kapasitelerini aklımda kaldığınca yazgım o yıllardaki ajanda bilgileri ile tutmayabilir
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
EMO bu bilgileri kablo üreticilerinden alıyor, ajanda da yazar zaten: "HES Kablo kataloğundan alınmıştır" diye. Tahminim kablo üreticileri yaptıkları testlere göre bu değerleri veriyor.
EMO web sayfasında da Toprakta: 770A havada:620A yazıyor.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
ama mesafe ne oluo

Bu değerlerde mesafe parametresi yoktur. Mesafe belirlemek için gerilim düşümü hesabı yapılmalıdır. Bu akım değerleri kablonun sağlıklı bir şekilde taşıyabileceği maximum akım değerleridir.
 
arkadaslar pekı bende bı soru sorcam cevaplarsanız sevırnım. sımdı bu ajandanın arkasında yazan amper ler, ornek 3X240 lık kablo 550A bu deger kablonun ıcındekı 3 damara mı aıt yoksa bır tanesıne mı aıt degerdır. ( eger bır tanesıne aıtse bu kablo 3X550 den topalmda 1650a akım ceker oylemı?)
 
Her fazdan çekilen akım 550 amperdir.3 fazdan çekilen akımın toplamı 1650 amperdir şeklin-
de söylemek daha doğrudur.
 
arkadaslar pekı bende bı soru sorcam cevaplarsanız sevırnım. sımdı bu ajandanın arkasında yazan amper ler, ornek 3X240 lık kablo 550A bu deger kablonun ıcındekı 3 damara mı aıt yoksa bır tanesıne mı aıt degerdır. ( eger bır tanesıne aıtse bu kablo 3X550 den topalmda 1650a akım ceker oylemı?)

her damardan 550şer amper geçiyor demektir. ama bu kablodan geçen total akıma 1650A değil, 3x550A demek daha mantıklıdır.
 
Frekans konvertörü(motor sürücü) çıkışı ile motor arası kullanılacak kablolar için akım taşıma kapasitesi nedir.
 
Hocam akım taşıma kapasiteleri ile ilgili;

Emo'nun katoloğu kısa vadede yararlı olabilir. Lakin uygulamada bu katoloğa bakılarak seçilmesi yanlış olur. Döşeme ve sıcaklık katsayılarına bağlı olarak bulacağın düzeltme katsayısı ile kablonun akımını seçmen en doğru olanıdır...Tabii gerilim düşümünü hesaba katarak. (1kV kablolarda) ;) Kolay gelsin.
 
bir soru da benden cevaplanırsa çok sevinirim.

1000 kVA gücünde trafomuz var diyelim.Orta Gerilim tarafından 34,5 kV kademesinde çalışacak bir trafo olsun.
S=kök3*U*I formülünden (kök 3=1,73)
1000=1,73*34,5*I
I=16,75 A oluyor.

Şimdi trafo her fazdan 16,75 A akım çeker.
buna göre akım taşıma kapasitesi 1X35+16mm olan bir XLPE kablo kulllanılması Hes kablo katoloğundan bakıldığında uygun oluyor.
Ben mi yanılıyorum? Yoksa bir hata mı yapıyoruz bu kablo seçimlerinde?Varsa kaçırdığım nokta nedir?

Teşekkürler...
 