Kablo Kesiti Nasıl Hesaplanır

a ve z

Üye
Katılım
29 Haz 2007
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
selam arkadaşlar yeni takip etmeye başladım çok iyi bir site emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim

benim sorum şu; kabaca kablo kesitini nasıl hesaplayabilirim yani çekilen akım 25 amper olsun herhangi bir çizelgeye bakmadan kabaca nasıl hesaplarım

şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
kolay kablo kesiti hesaplamak istersen iç tesisat boru içinde geçen 2,5 mm2 kablonun kaldırabileceği maksimum akım 21 amperdir.Bu kabloya da 16A sigorta takarsın.
Eğer bu kablo dışarda ve çıplak kullanılacaksa 32 A'dir max yüklemesi.
Basit hesap ve piyasa işi dedikleri türden cevap.Uzun hatlarda (100 m gibi) bu kabloyu o kadar yüklyemezsin.
Artık hesabını bu denkleme göre kurarsın.
10 mm2 kablodan 84 amper çekebilirsin gibi basit mantıklar.
 
uzunluk : L metre
kesit : S mm2
gerilim: U volt
Güç :p watt
e: gerilm düşümü
monofaze hatlarda %1,5 (3,3 v) trifaze de %3 (11,4 v)
K:56 öz iletkenlik katsayısı
e=2.L.P / K.S.U formul sunucu çıkan değeri 3,3 ile mukayese et.
3,3 den küçük ise kullandığın kesit normal.
Ayrıca elektrik müh odasından veya meslek lisesi elektrik meslek resmi kitaplarından gerekn ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsin
 
tuzlaelektrik arkadaşımın verdiği gerilim düşüm hesabı ve kabloların taşıyabileceği max. akım değerleri ile ilgili tabloyu kullanabilirsin. zaten bir müddet sonra projessor arkadaşım gibi olursun :d, kolay gelsin
 
arkadaşlar cevalarınız için teşekkür ederim böyle bir bilgi paylaşım sitesi kurduğu içinde sn yönetime çok teşekkür ederim
 
kablo kesiti belirlenirken ikitip hesap yapılır diye yazılmış gerilim düşümü ve ısınma hesabı ısınma hesabı nasıl yapılır bunun için birformül varmı bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum şimdiden teşekkürler
 
bu site de adim adim kablo kesiti hesaplamasi yapabilirsiniz, gerilim dusumu ve akim kontrol ve sectiginiz kablo ile ilgili tum detaylari ayrintili olarak gorebilirsiniz.
www.incable.somee.com
 
Arkadaşlar merhaba konuyu biraz hortlatmış olacağım ancak benzer bir şey soracağım için yeni konu açmak istemedim,
gerilim düşümü hesabında ısınma kontrolününden sonra hangi kablo türünü seçeceğim hakkında kafamda soru işaratleri oluştu acaba bunun bir tablosu varmıdır akımlarını buluyorum ancak kablo kesitlerini hesaplayamıyorum kaç mm^2 lik kablo gerekli bilemedim. Çok teşekkür ederim iyi forumlar dilerim.
 
kablo kesiti belirlenirken ikitip hesap yapılır diye yazılmış gerilim düşümü ve ısınma hesabı ısınma hesabı nasıl yapılır bunun için birformül varmı bilgisi olan arkadaşlardan yardım istiyorum şimdiden teşekkürler
,
Isınma hesabı tek faz ise p=V*I dan yapılır 3 faz ise p=1.73*v*ı*pf dan yapılır diye biliyorum.
 
uzunluk : L metre
kesit : S mm2
gerilim: U volt
Güç :p watt
e: gerilm düşümü
monofaze hatlarda %1,5 (3,3 v) trifaze de %3 (11,4 v)
K:56 öz iletkenlik katsayısı
e=2.L.P / K.S.U formul sunucu çıkan değeri 3,3 ile mukayese et.
3,3 den küçük ise kullandığın kesit normal.
Ayrıca elektrik müh odasından veya meslek lisesi elektrik meslek resmi kitaplarından gerekn ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsin



yanılma payımız mı var 3.3 ten buyukse tekrar bı denemı yapmamız gerekiyor
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,190
Mesajlar
915,724
Kullanıcılar
449,960
Son üye
katzeimar

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst