12 volt kablo kesiti hesaplama programı formülü

Katılım
28 Ocak 2023
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
Değerli ustalarım. Teknem var. Haswing sanal capa. 12 volt 660 watt maximum 55 amper akim çekiyor. Akü ile çapa arası 6 metre mesafe var. Kaclik kablo kullanmaliyim.
Formülü nedir?
Uygulama da 12 mm ile 25 mm arasında kablo kullananları var . Ama teknik açıdan doğrusu nedir
Cevap için şimdiden teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Kablo kesiti hesaplamalarında karar vermeniz gereken nokta, kablo üzerinde ne kadar voltaj düşümüne izin vereceğiniz miktardır.

Bu genellikle %3-%4 civarındadır. (Standart)

Sizn değerlerinizle hesaplandığında:
35mm2 kullanırsanız,
Voltaj düşümü %3.08=0.37V

Eğer 25mm2 kablo kullanırsanız,
Voltaj düşümü
%4.23=0.5V
Tabi bu kesitler tek iletkenin kesitidir, yani 2x35 veya 2x25 olarak kullanacaksınız.

Hesaplama Programı linki:
https://www.12voltplanet.co.uk/cable-sizing-selection.html
 