motor etiket değeri

emodiyator

Profesyonel Üye
Katılım
13 Kas 2008
Mesajlar
2,919
Puanları
1,640
Konum
BİTLİS
selam arkadaşlar GAMAK marka trifaze motor kataloglarına bakıyordum aklıma güç hesabı geldi hesaplama yaptım etiket değerindeki güç ile formülle bulunan güç arasında farklılık çıkıyor bunun nedeni nedir acaba

ör:5500(5.5kw) cosfi=0.82 akım=11.8

hesabı yaparsak 1.73x380x11.8x0.82= 6361 watt yani 6.3 kw

başka bir ör:

W=45 kw cosfi= 0.87 akım=84 amper


1.73x380x84x087= 48042 watt (48kw)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Etiketde yazılı alan güç motor milinde alınan güçtür.Sizin formülle sesapladığınız değer şebekeden çekilen güçtür.Arada motorun verimi kadar fark vadır.Katologlarda motorun verimide belirtilir.

sizin verdiğiniz örnek 1 deki motorun verimi 0.86 yani %86 dır.
 
bizi ilgilendiren kısmı şebekeden çekilen gücü mesela etiket değeri 25kw yazan motorun güç hesabını yaparken motorun veriminide mutlaka hesaba katmamız gerekir yada ölçerek gerçek gücünü bulmamız gerekir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,182
Mesajlar
915,681
Kullanıcılar
449,952
Son üye
alihan özkan

Yeni konular

Geri
Üst