3 Hp Motora Kaçlık Kablo Çekilir Kaç Amper Çeker?

Elektrik Kategorisinde ve Elektrik Genel Forumunda Bulunan 3 Hp Motora Kaçlık Kablo Çekilir Kaç Amper Çeker? Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: arkadaslar 3 sorum olacak yardım edersenız cok sevinirim.. 1-) 3 hp motora kaçlık kablo çekilir kaç amper çeker ? 2-) 132 Kw motor kaç amper çeker yıldız üçgen kaçlık kablo baglanmalı ? 3-) Kaç Kw'tan sonra motora yıldız-üçgen yol verilir ...

 
Toplam 7 adet sonuçtan 1 ile 7 arası gösteriliyor.
Like Tree2Beğenilenler
  • 2 Mesajı Yazan alidemir017

Konu: 3 Hp Motora Kaçlık Kablo Çekilir Kaç Amper Çeker?

  1. #1
    Yeni Üye

    Üyelik
    21-07-11
    Yaş
    26
    Mesajlar
    2
    Popülarite
    10

    Exclamation 3 Hp Motora Kaçlık Kablo Çekilir Kaç Amper Çeker?

    arkadaslar 3 sorum olacak yardım edersenız cok sevinirim.. 1-) 3 hp motora kaçlık kablo çekilir kaç amper çeker ? 2-) 132 Kw motor kaç amper çeker yıldız üçgen kaçlık kablo baglanmalı ? 3-) Kaç Kw'tan sonra motora yıldız-üçgen yol verilir neden ?.. Şimdiden cok tşkr ederim.


  2. Entes
  3. #2
    Üye

    Üyelik
    20-07-11
    Yaş
    36
    Mesajlar
    22
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    abicim o kadarını bilmem de akülü deniz motorları var 3-5 hp güçlerine dek olanları var. zannediyorum 54 lbs dedikleri motorun gücü 3 hp lik motor. saatte yaklaşık 25-30 amper çekiyorlar. onları bir araştır derim. onların kullandığı kablolar ve ekipmanlar işini görür. yerli üretim yapan GOPaşada kahraman elektrik var internetten telini bulabilirsin. onlara bir sor derim. yardımcı olurlar.

  4. #3
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    05-02-08
    Yaş
    67
    Mesajlar
    627
    Popülarite
    57

    Varsayılan

    kaplo kesit hesabı yapmak için motorun tüm özelikleri bilinmesi gerekir bilinmesse yanıltıcı bilgi verilebilir.

    Güç. 3.hp (2.2.kw)
    Volt 380.v
    cosfi 0.8
    Akım 4.Amper
    mesafe. 20.metre
    Kaplo kesidi. 3x1mm2
    bu değerlere göre 3x1.mm2 kaplo yeterli bunun yerine 3x1.5.mm2 kaplo kulanılır

    güç 132.kw
    volt 380.v
    cosfi 0.8
    akım 250.Amper
    mesafe 20.metre
    Kaplo kesidi 3x120.mm2
    bu değerlere göre 120 mm2 kaplo 282 amper akım taşıma kapasitesine uygundur

    motorları yıldız üçgen çalıştırmadaki sebebep kalkış yolverme akımını düşük tutmak için genelde 5.kw üzeri motorlar yıldız üçgen çalıştırılır.
    şimdi artık yıldız üçgen terçih edilmiyor solfstarter ile yol veriliyor veya sürücü kulanılıyor.

  5. #4
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    22-03-07
    Yaş
    29
    Mesajlar
    139
    Popülarite
    15

    Varsayılan

    Teknik şartnamelere göre hiçbir motora 2,5 mm2 den küçük kesitte kablo kullanılamaz. Bu durumda 3hp motora kullanacağın kablo kesiti motor tek fazlıysa 3x2,5 mm2 eğer motor üçfazlıysa 4x2,5 mm2 olabilir.

    5,5 kw güçten büyük motorlara yıldız üçgen bağlantı teknik şartnamelere göre zorunludur. (Forumda daha açık bilgiler var)

    Motor etiket değerlerini net olarak bildirmen daha net verilere ulaşmanı sağlayabilir.

  6. #5
    Usta Üye

    Üyelik
    15-07-11
    Yaş
    26
    Mesajlar
    166
    Popülarite
    14

    Varsayılan

    4* 1.5ve masimum 4ile5amper çeker 132kw ise besleme kablosu 3*95 ve yıldız üçgen için iki tna*3*35 yeter maksımum motor 250 amper çeker 5.5 ten sonra yıldız üçgen yol verilir yüksek kw motorlar gerilim düşümü problemini yaratmasın diye

  7. #6
    Onursal Üye

    Üyelik
    17-10-09
    Yaş
    42
    Mesajlar
    986
    Popülarite
    610

    Varsayılan

    132kw motor için soru yetersizdir.Motorun yol alma biçimi ,pano motor arası mesafe,yük altında kalkıp kalkmadığı ve sıklığına göre değişiklik gösterir.
    Elektrik iç tesisleri yönetmeliğine göre:
    Motorlara en az 2,5mm2 kablo kullanılır
    Doğrudan çalıştırılabilecek motor gücü;Köylerde 7,5kw ,kasabalarda ise alçak gerilim dağıtım hattı havai ise 15kw,yer altı ise 30kw'dır
    Bu güçler aşılıyorsa Y/Ü veya benzeri yollarla yolalma akımının sınırlanması gerekir.
    Kendine ait tarafolu aboneler ;%5'den fazla gerilim düşümüne sebep olmayacaksa istedikleri güçte motoru doğrudan çalıştırabilirler.(Diğer yükler devredeyken)

  8. #7
    Üye

    Üyelik
    25-07-11
    Yaş
    30
    Mesajlar
    31
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Alıntı alidemir017 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    132kw motor için soru yetersizdir.Motorun yol alma biçimi ,pano motor arası mesafe,yük altında kalkıp kalkmadığı ve sıklığına göre değişiklik gösterir.
    Elektrik iç tesisleri yönetmeliğine göre:
    Motorlara en az 2,5mm2 kablo kullanılır
    Doğrudan çalıştırılabilecek motor gücü;Köylerde 7,5kw ,kasabalarda ise alçak gerilim dağıtım hattı havai ise 15kw,yer altı ise 30kw'dır
    Bu güçler aşılıyorsa Y/Ü veya benzeri yollarla yolalma akımının sınırlanması gerekir.
    Kendine ait tarafolu aboneler ;%5'den fazla gerilim düşümüne sebep olmayacaksa istedikleri güçte motoru doğrudan çalıştırabilirler.(Diğer yükler devredeyken)
    ek olarak;
    motorun üreticisi ile görüşmeniz gerekebilir. genelde yıldız üçken ile sürme taraftarı değiller. motora zamanla arıza verme gibi durumları var.


 

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121