  1. floresan lamba(katot ışıma deşarj tüpleri vs) kapasitif yük mü

    Balast bir bakıma bobin gibi düşünülebilir ve bobinler endüktif yüktür. Mantık olarak doğru düşünüyorsunuz bence.
  2. UPS süresi nasıl hesaplanır?

    Çok güzel anlattın teşekkür ederim. Anlattıklarına göre akünün verdiği gücü bulurken güç faktörüyle çarpmıyoruz yani 1 adet 12Vx7Ah akünün sağlayacağı gücü VA olarak değil de direkt W olarak alıyorsun demek. Anlattıklarına göre denklemi tekrar düzenlersem: UPSnin verdiği güçxzaman (yani...
  3. UPS süresi nasıl hesaplanır?

    MR_YAMYAM teşekkür ederim, yazdıklarını anladım. Aşağıda ekte katolog değerlerini vermiş olduğum UPS nin elektrik kesintisinde tam yükte kaç dakika çalışacağını bulmaya çalışıyorum. Bahsetmiş olduğum UPS nin kataloğunda güç faktörü 0,9 ; akü modunda K.G.K. nın verimi %90 yazıyor. Başlığında...
  4. UPS süresi nasıl hesaplanır?

    Merhaba, internetten "6 kVA, en az 10 dakika akü besleme süreli, Bir faz giriş bir faz çıkışlı Kesintisiz Güç Kaynağı" arattığımda ......markanın(reklam olmasın) "6KVA (1F/1F) 4-10 Dk ONLINE K.G.K. (16x 12V 7AH)" ürününü buluyorum. 4-10 dk süresi nasıl hesaplanmış? Ben şöyle hesaplıyorum: Tam...
  5. 2x1 koaks cctv kablosu ile 4x1 cctv kablosu farkı

    Teşekkürler. Doğru. İnternette gezinti yaptığımda birçok yerde "mm" yazıp geçmişler. Bu yüzden aklım karıştı. "mm2" olmalı bence de.
  6. 2x1 koaks cctv kablosu ile 4x1 cctv kablosu farkı

    Merhaba arkadaşlar ben 2+1 cctv 0,50 mm kablonun bir damarının kesitini mm2 cinsinden elde etmek istiyorum. 0,50 mm çap uzunluğu ise kesit alanı=pi*r2=3,14*(0,50/2)=0,196=0,20 mm2 eder. Fakat 0,50 mm kesitli kablo için 15x0,15 ifadesi kullanılıyor(yani 0,50 mm kesitli(çaplı) kablonun içinde...
  7. Neden kapasitif reaktif gücü kompanze etmek için endüktör(yani bobinler) kullanılmıyor ki?

    Oskada(yani çevre şehirciliğin pozlarında) Flöresan armatür S1 Petekli pozunda: Bütün flöresan armatürler mutlaka gerekli kapasitede ampul başına bir adet paralel bağlı kondansatörü olacak deniyor. Neden kondansatör ayrıca bağlanıyor ki her bir florasan için? Florasan zaten kapasitif reaktif...
  8. Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    tamam. sağolasın, dikkat ediyorum zaten. Bilgi paylaşımın için teşekkür ederim.
  9. Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Anladım. peki hesaplamamda kullandığım konut haricindeki yapıların prizleri için 10 kva nın üstündeki yüklerin %50 si alınır deniyor. Buna da dikkat etmeli miyiz? Yani 35 kWlık anonun eş zamanlı gücünü bulurken: Üstteki notta da yazdığı üzere konut dışındaki binalarda prizler için eşzamanlılık...
  10. Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Hah işte ben de o 1,2 ile neden çarpıyoruz onu merak ediyorum. Forumlarda ezbere, bulunan akım tahmini 1,2 ile çarpılıp sigorta değeri ona göre seçilir deniyor. Evet ben zaten güç faktörü olan 0,8 e bölerek görünür akımı 40,88A buluyorum, şimdi sigortayı seçerken daha 1,2 ile çarpmayacak mıyız?
  11. Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Düzeltiyorum, o zaman bulduğumuz 40,88A lik görünür akımı 1,2 ile çarpıp 49,056A buluyorum ve bunun bir üstü olan 3x50 Alik B tipi sigorta seçiyorum ve bunun da bir üstü olan 53A e dayanımlı kablo olan 4x6 mm2'lik N2XH kabloyu seçiyorum. Şimdi hatam var mı?
  12. Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Anladım. Gerilim düşümü hesabı %1,5 un altında çıkıyor zaten onun hesaplanmasında sıkıntı yok. Benim soracağım şu: Bulduğumuz 40,88A lik görünür akımı 1,2 ile çarpıp 49,056A buluyorum ve bunun bir üstü olan 3x63 Alik B tipi sigorta seçiyorum ve bunun da bir üstü olan 73A e dayanımlı kablo olan...
  13. Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    birinci yaklaşımım mı doğru yoksa ikinci yaklaşımım mı? ya da iki de mi yanlış? yanlışlarımı söyler misiniz? Şimdiden teşekkür ederim...
  14. Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Arkadaşlar bu yaptıklarımda hatalarım neler? Yardımcı olur musunuz? Kablo Kesiti Seçimi İçin İşlem Sıralamam: 1-)Kurulu güç üzerinden panonun çekeceği görünür gücü bulalım(güç faktörünü 0,8 seçtim). 2-)Kurulu güç üzerinden eş zamanlı gücü buluyorum. 3-)Eş zamanlı güç üzerinden uygun...
  15. Rozas Nedir?

    Teşekkürler
  16. Rozas Nedir?

    Çevre şehirciliğin kuvvetli akım tesisatı pozlarında gördüğüm: 780-130: Sıvaüstü rozas:TS-45e uygun porselenden veya yanmayan malzemeden mamül, gövdesi ve vidalı kapağı, vidalı bağlantı uçları bulunan rozas temini işyerine nakli ve her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil yerine montajı ile...
  17. ATY 7 DEKORATİF AMAÇLI TAVAN ARMATÜRÜ

    son gönderilen mesajdaki pelsan aydınlatma linkleri kaldırılmış. Ben öğrenemedim bu farkı. Tek parabolik reflektörle çift parabolik reflektör arasındaki farkı açıklayacak biri var mı? Teşekkür ederim
  18. kompanzasyon panosu için kablo kesiti hesaplama

    1-Benim mantığım bana 10000/(3x220)=15.15 A akım akıtır diyor.(yıldız bağlı şebekelerdeki fazfaz gerilimi 380V ve faz-nötr gerilimi 220V için). 2-Bahsetmiş olduğunuz ilk anda 1.25 katı kadar akım akması olayını C tipi(gecikmeli) sigorta kullanarak önleriz diye düşünüyorum. 3-Kablo tayininde ise...
  19. kompanzasyon panosu için kablo kesiti hesaplama

    Çok güzel açıklamışsınız.Bilgilendirdiğiniz için Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ekteki kondansatöre de baktım. Peki 10 kVAR lik kondansatörün 380 V gerilime bağlandığında 9,5 kVAR lik güç yükleyeceğini ve 13.78 A lik akım akıtacağını nasıl hesapladınız? Bunun bir formülü var mı?
  20. kompanzasyon panosu için kablo kesiti hesaplama

    Merhaba arkadaşlar bilindiği üzere kablodan geçen akımı hesaplarken kabloya verilen görünür güç(VA) üzerinden hesap yapılır, aktif güç üzerinden değil.Şöyle ki: Ih = (Talep edilen aktif güç)/(3.220.cosɸ) Benim sorum şu: şekildeki 10kvarlik kondansatör tam kapasitede, bağlı olduğu 3x4mm2 lik...