    Asekron Motor Besleme Tmş si atıyor.

    fluke pens ile ölçüm akım trendi çıkardım 200 dk trende akım sabit 105 ile 108 amper arası 108 amperdede düştügünü görüyoruz
  2. Alikoray4209

    Asekron Motor Besleme Tmş si atıyor.

    motorun termik açtıgı zaman akım trendine bakıyorum tmş 205 ampere ayarlı ama 108 amperde açıyor.
  3. Alikoray4209

    Asekron Motor Besleme Tmş si atıyor.

    Tesisimizde 90 kW Asekron Motor var bu motor farklı bi sebep'den yandı bizde bu motoru sarıma gönderdik sarımdan sonra bu kullanmaya başladıgımızdan beri 3 -5 saat aralıgında Tmş si atıyor yüksek akım olmamasına ragmen 3 farklı tmş taktık aynı marka ama sorun hale devam ediyor yol vermesi soft...