  1. Boya kazanı denetimi

    1. Sistem enerjilendiğinde ve start butonuna basıldığında 1. ve 2. boya girişinden gelen boya 1. ve 2. valfler kontrol edilerek alınsın. 2. Boya alım işlemi üst sınır algılayıcısına kadar devam etsin. 3. Boya üst sınıra ulaştığında boya alımı durup karıştırma motoru çalışarak 10 sn boyayı...
  2. Tasıyıcı nakil aracı kontrolü

    Sistem enerjilendiğinde taşıt geri yönünde hareket ederek sınır anahtarının (LS1) olduğu noktaya gelsin  Yükü alana kadar 10sn beklesin.  Daha sonra orta noktaya gelsin (LS2).  ilave yükü alana kadar 15sn beklesin.  ileri yönde hareket etsin.  Sınır anahtarına (LS3) geldiğinde durarak...
  3. Bariyerlı kapı kontrolü

    İstenen Şartlar:  Devrede iki start bir stop butonu bulunacak  Birinci start butonuna (aç butonu) basıldığında kapı açılacak  İkinci start butonuna (kapa butonu) basılınca kapı kapanacak  Kapı açılırken kapa butonuna basılsa bile kapı açılmaya devam edecek  Kapı kapanırken aç butonuna...
  4. Torna tezgah kontrolü

    Bir torna tezgahında bulunan 3 adet Asenkron motora aşağıdaki şekilde kumanda edilecektir.  Start butonuna basıldığında birinci motor çalışacaktır.  Birinci motor çalıştıktan 4 saniye sonra ikinci motor çalışacak, ve 7saniye sonrada 3. Motor çalışacaktır.  Hangi motora ait aşırı akım Rölesi...
  5. Sürgülü kapı

    Prensip Ģekli verilen garaj kapısının aĢağıdaki Ģekilde çalıĢması istenmektedir. Gerekli güç ve kumanda devre Ģemasını çiziniz.  SA1 ve SA2 geri dönüĢü yaylı sınır anahtarlarıdır, kapı tam açıldığında SA1’e etki eder ve 1-2 nolu kontağı açılır, 3-4 nolu kontağı kapanır.  Kapı tam kapandığında...