Arama sonuçlarınız

  1. Siemens s7-1200 CPU'dan program çekerken değişen ayarlar

    Hocam download'ta sorun yok. Projenin mevcut halini download edebiliyorum. Upload ederken mevcut ayarlar gelmiyor. Bir nevi sıfırlanmış şekilde geliyor. Yukarıda da belirttiğim gibi i/O device'ler sifirlaniyor yeni atama yapmak gerekiyor. ve modül başlangıç değerleri I2.0 'dan basliyorken upload...
  2. Siemens s7-1200 CPU'dan program çekerken değişen ayarlar

    Teşekkür ederim hocam
  3. Siemens s7-1200 CPU'dan program çekerken değişen ayarlar

    Hocam bilemedim ya. Bunun yaşanması bence büyük bir sorun. Sonuç itibariyle başka birinin programladığı sisteme de müdahale etme durumu her zaman olabilir. Bu yüzden upload etme işleminin sakıncalı olmaması gerekir. Bir yerde hata yaptığımızı düşünüyorum.
  4. Siemens s7-1200 CPU'dan program çekerken değişen ayarlar

    Hocam ilginiz için teşekkür ederim. En basitinden I/O device siliniyor bastan tanımlamam gerekiyor. Ve bazı diğer haberleşme ayarları da gidebiliyor. Bir de modül I/O adresleri uçuyor. Yani adres ataması I2.0 'dan basliyorken.. adres ataması I8.0 başlayabiliyor. Bu da plc tag ile eslesmedigi...
  5. Siemens s7-1200 CPU'dan program çekerken değişen ayarlar

    Hocam ilginiz için teşekkür ederim ama merak ediyorum. Neden upload işleminden uzak duralım?
  6. Siemens PLC Automation Licence Manager hatası

    Muhtemelen yüklemeye çalıştığınız versiyonun kaynak dosyaları hatalı inmiştir. baştan yükleyip indirdiğiniz her DVD'yi ayrı ayrı klasörlere ayıklayarak, DVD 1-DVD 2-DVD 3 Setup'larını sırasıyla kurun. Daha önce benzer hatayla karşılaştım aynı şekilde çözdüm sorunu.. iyi çalışmalar
  7. Siemens s7-1200 CPU'dan program çekerken değişen ayarlar

    ilginiz için teşekkür ederim hocam. versiyonlara dikkat ediyorum genelde. Tekrar denediğimde daha detaylı bakacağım.
  8. Siemens s7-1200 CPU'dan program çekerken değişen ayarlar

    Arkadaşlar merhaba; Çift CPU'nun olduğu robotik bir sistemde programı Upload ettikten sonra PLC'lerin ayarları değişmekte. yani programda bir şey düzeltmek veya programa bir şey eklemek istediğimde değişen ayaları tekrar düzeltip o şekilde yükleme yapmak zorunda kalıyorum. bu bazen sorunlara...
  9. PLC Tia Portal S71200 ile S71500 arasındaki fark

    Rica ederim. Iyi çalışmalar
  10. PLC Tia Portal S71200 ile S71500 arasındaki fark

    S71200 de simülasyon için 1214 DC/DC/DC 4.0 ve üzeri (4.1-4.2) modüllerini seçmelisiniz. 1200 de Alt modüller simülasyonu desteklememekte.
  11. Siemens PLC soruları

    Merhaba :) Geç cevapladığım için kusura bakmayın. Ben programing sorularını kastetmiştim :) Ör: Soru159. 3 adet motordan start basılınca 1.motor devreye girecek stop ile duracaktır.Starta basıldıktan 5 saniye sonra 2.motor devreye girecek ve 1.motor ile beraber duracaktır.eğer 2.motor 3 defa...
  12. Siemens tia v11 create new project

    Program hasar görmüş durumda. Silip tekrar kurmanı öneririm.
  13. Siemens PLC soruları

    PLC soruları olan var mı ? Ya da bildiğiniz bir kaynak varsa beni yönlendirebilir misiniz ? (1-2 soru değil, olabildiğince çok soru arıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.)