Arama sonuçlarınız

  1. korkmaz_design

    Kuru tip trafo odası yangın algılama

    kesilikle haklısınız çok daha aşırı toza maruz kalan trafolarımız var trafo odasında dedektörlerimiz tozdan bugüne kadar alarm vermedi rutin kontrol ve temizliklerin harcinde giriş yok
  2. korkmaz_design

    Fluke 107

    Fluke 289-fluke 376fc -fluke 1507ve fluke t6-1000 kullanıyorum hepsinde Duracell Alkalin AA Kalem Pil, 1,5 V LR6/MN1500 var
  3. korkmaz_design

    Fırın fan çalışıyor, ısıtma ve lamba çalışmıyor

    kademe geçişlerini yapan plastik erimiş olabilir içinden fırın komitatörünü değiştirin üzerinde model ve tipi yazar , kontak yapısı aynı olan bulursanız kabloları aynı şekilde takın anlamıyorsanız elektrikçi çağırın tehlikeye atmaya gerek yok
  4. korkmaz_design

    Ev aletleri bölümü EKAT belgesi alabilirmi

    EĞİTİM BAŞVURU ŞARTLARI EKAT (Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde) Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi eğitimi alacak personelin bir şirkette çalışıyor olması ve aşağıda yer alan mezuniyet alanlarından / dallarından herhangi birinden diplomasının veya ustalık belgesinin olması...
  5. korkmaz_design

    Arduino ile Otomatik Yem Makinesi

    siteyi bi inceleyin isterseniz step motorlu projeye rtc eklemesini soruyor https://forum.arduino.cc/t/how-to-use-rtc-for-correcting-stepper-motor-rpm/1206257
  6. korkmaz_design

    Ramazan bayramı Kutlaması

    Ramazan bayramınız mübarek olsun
  7. korkmaz_design

    Abb motorlu şalter

    beyaz parça asma kilit yuvası ekipman manuellerinde yazar (Slot for padlock device) yan taraftaki de şalter yanlarına takılan aksesuar ekipman için mekanik hareket kolu
  8. korkmaz_design

    Sigortanın spesifik adı

    (hourmeter) " saat metre ,çalışma zaman sayacı" makinanın kaç saat çalıştığını görmek için konulmuş zaman sayıcı
  9. korkmaz_design

    Trafo Bakımı Kaç Yılda Bir Yapılmalı ?

    Her yıl trafo ve hücre ekipmanlarının bakımını yaptırıyorum. Masrafı beni ilgilendirmez Katalogdaki bakım zamanına hiç bakmam duruş olursa hesabını trafo veya hücre üreticisi vermiyor.
  10. korkmaz_design

    Aramızda Afrika capetown a giden var mı?

    gelince tecrübelerini (uçak ,yemek,aşı, otel vb.) de paylaşırsan seviniriz ustam kolay gelsin dikkat edin.
  11. korkmaz_design

    Kuvvetli akım projesi

    Tavan sortilerini direk atabilirsin baca ve kolon içinden geçmesin yeterli. Göstermek için çizdiğin kırmızı çizgi gibi yap ikisinide
  12. korkmaz_design

    Soft Staterlı Dalgıç Pompa Panosu Öneriler

    kontaktörü kullanıp kullanmamak size kalmış buradaki amacı güvenlik önemi soft starterin orta faz bacağı direk olduğu için klemensde sürekli enerji olur her seferinde tmş nin kapatılıp işlem yapılması gerekli kontaktörün buradaki görevi arıza yapan kişi stopa bastığı zaman tmş yi...
  13. korkmaz_design

    Soft Staterlı Dalgıç Pompa Panosu Öneriler

    RUN /COM/TOR çıkışları kuru kontak com ortak uç run çalıştı tor rampa sonu ( yani motor durunca aktif olan bi çıkış) st kısmı start kısmı siz buraya mandallı 0-1 anahtar koyarsanız start-stop yapabilirsiniz ki zaten bu şekilde çalışıyor olması lazım anlattığınıza göre kontaktör...
  14. korkmaz_design

    Soft Staterlı Dalgıç Pompa Panosu Öneriler

    linkdeki gibi bi giriş kontaktörü kullanabilirsiniz start harici enerji olmasın istiyorsanız ayrıca softstarter ayarınıda motor gücünüze göre ektekini baz alarak yapabilirisniz...
  15. korkmaz_design

    Pnömatik piston basınç sensörü

    forumda hiç ummadığınız sektörlerde üyelerimiz var , zannederim uçak elektrik ve elektronik bölümleri olmayabilir ama zorlasak buluruz kesin ..;)
  16. korkmaz_design

    Devir bekçisi

    her ne kadar değişken hız olursa olsun değişken hızın maksimum ve minimum zaman değerini biliyorsanız örneğin 10sn olsun bir hızlı sayıcıyı sensörden gelen sinyaller ile zamanlamayı sürekli resetleyin zaman sayıcısı resetlenmediğinde 10sn sonra hata için çıkış alın makina veya her ne ise "...
  17. korkmaz_design

    DC kablo kesit hesabi

    üç fazdaki gerilim düşümü için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz
  18. korkmaz_design

    DC kablo kesit hesabi

    bunu kaydetmişim işinize yarayabilir
  19. korkmaz_design

    Motosiklet yazılımı

    50cc motorları 80 veya 100cc yapmak için silindir vs değiştirdikten sonra motora yazılım yüklüyorlar enjektörlü olanlar için onun için mi istiyorsunuz daha açık anlatsanız iyi olur yoksa cevaplar gelmeyebilir.
  20. korkmaz_design

    Buhar kazanı izelasyonu

    su borulu buhar kazanı olması lazım yüksek buhar basıncı( 15 bar üzeri) ve yüksek buhar tüketim ihtiyacının olduğu yerlerde kullanılır. Kaplaması etrafında ki karkastan komple yapılıyor galiba.

Yeni mesajlar

Geri
Üst