Arama sonuçlarınız

  1. McQuay Kompresör Motor Gücü Hakkında

    Dediğiniz sistem bu kompresörde elle değil iki tane valf ile yükleme ve boşaltma yapıyor. Sizinde bahsettiğiniz gibi motor boşta aşırı akım çekmeden kalkacaktır. Zaten sonrasında valfler kademe kademe yükleme yaparak motora yük bindirmeye başlayacak. Ben sadece motorun elektrik bilgilerinden...
  2. McQuay Kompresör Motor Gücü Hakkında

    @serkan_48 değerli bilgiler için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi bu kompresör boşta kalktıktan sonra motora yükü bindiren bir sisteme sahip. Bana aktarılan bilgi bu yönde. Lakin ben bu motoru sürmek için kontaktör ve motor koruma seçerken hangi değerleri almam gerektiği konusunda emin...
  3. McQuay Kompresör Motor Gücü Hakkında

    Motor koruma amper ayarı 225A ayarlanmış. Fakat benim anlamadığım LRA değeri 400A olan bir motora neden 225A kontaktör kullanılmış. Genelde asenkron motor sürücüsü seçerken bile motor gücünün bir üstü seçiliyor. örneğin 1,5 kw lık motor için 2.2 kw konuyor. (Bu arada ilginiz için teşekkür ederim.)
  4. McQuay Kompresör Motor Gücü Hakkında

    Evet chiller olarak kullanılacak. Bu motorun daha önce kullanıldığı bir sistemi inceleme fırsatım oldu, üstünkörü de olsa. Bu motoru aynısını yıldız-üçgen yol verme metodu ile sürmüşler ve kontaktörleri gördüğüm zaman gözlerime inanamadım. Ana ve üçgen kontaktörleri Siemens Sirius 3RT1064-6...6...
  5. McQuay Kompresör Motor Gücü Hakkında

    Sayın Zeybek Bey, yazım hatası yoksa 1000kw yazmışsınız bu değer çok yüksek değil mi?
  6. McQuay Kompresör Motor Gücü Hakkında

    Merhaba Sayın Kontrol Kalemi Üyeleri, bir konuda değerleri bilgi ve görüşlerinize ihtiyacım var. Bir adet McQuay marka kompresör kullanacağım. Fakat motorun etiketinden motorun elektrik gücü bilgilerini çıkaramadım. İnternet de motorun model numarasını yazarak araştırma yaptım fakat bir bilgi...
Geri
Üst