Arama sonuçlarınız

  1. tekdor

    DX BATARYALI KLİMA SANTRALI MBT ' compressör 1 overload' alarmı

    ustam termik ve yüksek basınç prezostati kontrolü yaptım yalnız motor protector kontrolü yapmadım ama a1 ucuna enerji verince çalışıyor du yarın onuda kontrol ederim durumu tekar yazarım
  2. tekdor

    DX BATARYALI KLİMA SANTRALI MBT ' compressör 1 overload' alarmı

    MBT marka dx bataryalı klima santrali compressor overload alarmı veriyor kompresörler fanlar saglam carel marka kart yenisi takıldı yine aynı hata veriyo calıştıramıyorum yardım
  3. tekdor

    mitsubishi heavy endüstri dış ünite kompresör değişimi

    kompresör mekanik problemi varmış ilginiz için teşekkürler
  4. tekdor

    mitsubishi heavy endüstri dış ünite kompresör değişimi

    teşekkürler ustam yarın ögrenip yazacagım
  5. tekdor

    mitsubishi heavy endüstri dış ünite kompresör değişimi

    BU İŞARETLEDİĞİM YERDEKİ AYARLARLA OYNAMIŞLAR BU YÜZDEN OLABİLİRMİ
  6. tekdor

    mitsubishi heavy endüstri dış ünite kompresör değişimi

    mitsubishi GTC5150NH40K VARDI ÜSTÜNDE YERİNE GTC5150NH48K TAKTIK ETİKET DEĞERLERİ AYNIYDI R 410 GAZ İNVERTER
  7. tekdor

    mitsubishi heavy endüstri dış ünite kompresör değişimi

    mitsubish heavy endüstri dış ünite kompresör değişim sonrası sistem çalışmıyor herşey normal ama kompresör devreye girmiyor fan çalışıp duruyo kompresör çalışmıyor anakart üzerinde bi problem veya ayarmı yapmamız gerekiyor
  8. tekdor

    Merkezi Sistem Soğutmacılar

    MİTSUBİSHİ MERKEZİ VRF SİSTEMLERİNDEN ANLAYAN ARKADAŞ VARMIDIR
  9. tekdor

    MİTSUBİSHİ MERKEZİ VFR E05 HATASI

    MİTSUBİSHİ VRF SİSTEMİNDE E05 KODU VERİYOR PLOBLEMİ BULADIM YARDIMCI OLACAK ARKADAŞLAR VARMIDIR
  10. tekdor

    Vrf dış ünite dc inverter scroll kompresör sıkışması

    https://www.google.com/search?q=vrf+d%C4%B1%C5%9F+%C3%BCnite&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwixir2Dh-XTAhWLuBoKHYsEC8YQ_AUICigB&biw=1440&bih=745 vrf dis unitenin frekans surucu nerde oluyor
  11. tekdor

    Vrf dış ünite dc inverter scroll kompresör sıkışması

    kompresör sıkışmış ne yapabiliriz?
Geri
Üst