Arama sonuçlarınız

  1. Yana Kayar Kapı kablo seçimi(buton)

    Arkadaşlar merhaba, Otomatik yana kayar kapının buton ile güvenlik kulübesinden kontrolü için kablo çekmemiz gerekiyor. 2 kapı mevcut. Biri diğerinden 200 metre uzakta. Sanırım uzaktan kumanda ile kontrolü biraz zor. Bunun için Buton ile kontrol etmek istiyoruz. Kablo yer altından boru içinde...
  2. Yangın hattı pompa kablo kesiti

    Arkadaşlar 4x16 mm2 NYY kablo kullandım. Havada 8 metre mesafede ve akım taşıma kapasitesi açısından 80A değerlerini sağladığından kullandım.
  3. Yangın hattı pompa kablo kesiti

    Motor üreticisi 4x10 luk yeter diye olur verdi. Mesafenin de kısa olması nedeniyle. Yangın yönetmeliği vs. gibi durumlarda sorun teşkil eder mi ?
  4. Yangın hattı pompa kablo kesiti

    Üstatlar selam, Resimdeki güç değerine sahip yangın hattı motoru için panodan kablo çekeceğiz. Motor yıldız üçgen bağlanacak. Panodan 2 adet kontaktör uçlarından 4x25 lik kablo çeksek acaba yeterli midir ? Motor pano arası kablo tavası ile yaklasık 8 metre mesafe var. Ya da hangi kesitlerde...
  5. Topraklama Hesabı/Soru

    Bilgi için teşekkürler. Ancak bu siteler ürün satan siteler. Benim soruma cevap olabilecek pek bir şey bulamadım. Bu arada temelin içinde olan örgülü bakır değilmiş ancak projede şöyle yapılmış. Binayı 50mmCu ile dışarıdan çevrelemiş bir iletken belirli noktalardan kolonlara bağlanmış görünüyor...
  6. Topraklama Hesabı/Soru

    Arkadaşlar merhaba, Elektrik projesi çizimine başlamak istiyorum. Örnek projeleri inceliyorum. Temel topraklama projesindeki direnç hesaplarındaki formüllerde farklılıklar görüyorum. Çizimler ve hesaplar neye göre değişiyor. Ring topraklama eşdeğer direnci, gözlü topraklama vb. hesaplamaları...

Yeni mesajlar

Geri
Üst