  1. Kapasitif Cezasının Fatura Hesabı

    arkadaşlar merhaba kapasitife girildiği takdirde faturada nasıl hesaplandığını yani ne kadar para ödeneceğinin hesaplanmasını öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim
  2. Binde 2 İle Reaktif Cezası Olur Mu?

    öncelikle kusura bakmayın durumu eksik izah ettim heralde. sorun şu sınır reaktif sınır %20 biz ise temmuz ayında %20,2 yani rekatif/aktif 0.202 olarak gerçekleşti. benim demek isteğim sınır aşımı 0,002 olduğu ve ayın 31 çektiği halde 30 unda okumuş olmalarından dolayı bir itiraz olabilir mi...
  3. Binde 2 İle Reaktif Cezası Olur Mu?

    arkadaşlar merhaba çalıştığım şirkette temmuz faturası için sayaç 30 temmuzda okundu.Oranlara göre binde 2 ile reaktife girdiğimiz için 3 bin ytl ceza faturaya yansımış. Yüzde 20 orananın da bir tolerans yada yapılabilecek bişey varmı?Bilgisi olanlar yardım ederse sevinirim. Kolay gelsin
  4. devreye alınınan kondansatörler aktif faturayı nasıl etkiler

    öncelikle çok teşekkür ederim. şuan için sistem %10 reaktif e karşılk % 1 kapasitif oranında çalışıyor.cosq değeri 0.98 1 e ayarladığımda reaktif % 5 kapasitif % 2,5 - 3 oluyor. benim merak ettiğim aslında çok yüksek enerji harcadığımız için (40 bin ytl civarı) vicdanen % 5 le çalışsam...
  5. devreye alınınan kondansatörler aktif faturayı nasıl etkiler

    arkadaşlar merhaba % 20 olan reaktif sınır değerinde % 15 veya % 5 değerinde çalışmanın faturaya etkisi ne olur.(aktif) toplam kondansatör kapasitemiz 400 kvar aylık tüketimimiz 250 bin kw teşekkür ederim.
  6. Vinç Kumanda Panosu

    arkadaşlar merhaba söz konusu vinç kaç kg yük kaldıracak bilmiyorum ancak yaşadığım tecrübelere dayanarak söyleyebileceğim.Fren kullanmadan kesinlikle çalıştırmayın. fren olduğu ve redüktörlü olduğu halde kullandığımız vinç 2 faza düştüğünde bile ağırlık havadayken motora komut verince hızla...
  7. s7200 de çıkan hata hakkında

    Aynı hatamı bilmiyorum ancak benzer bir problem yaşamıştım adrese bir bak inşallah faydası olur https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/s-200-%C3%87oklu-giri%C5%9F-tek-%C3%87%C4%B1k%C4%B1%C5%9F-programlama.713/
  8. td200c - plc problemi

    arkadaşlar merhaba programı plc ye aktardıktan sonra td200c de isteğim fonksiyonları tam manasıyla kullanabiliyorum.Fakat plcnin enerjisi kesilip geldiğinde (elektrik kesildiğinde) ekranda no parameter block yazıyor. Birkaç defa denedim enerji varken sorun yok bilgilendirebilirseniz sevinirim.
  9. Wincc ile Programlama

    Bilgiler çok işime yaradı hepinize çok teşekkür ederim.
  10. makine değerlerinini pc ye aktarma

    arkadaşlar merhaba ben üzerinde s7 200 plc olan birmakineden (mümkün olabilecekse plc yi kullanmadan) örneğin kapağın kaç kere kapanıp açıldığı gibi siviçlerden gelecek sinyalleri pc ye aktararak kayıt altına almak istiyorum. ilgilenen arkadaşlara şimdiden teşekkürler kolay gelsin.
  11. S7 200 PLC'yi İnternet Üzerinden Programlamak

    arkadaşlar bu konu ile ilgili rusyada bulunan plcyi istanbuldan kontrol edebilmek için en ucuz yol olarak şunu başardık. rusyadaki plc yi ppı kablo ile bilgisayarra bağladık (bilgisayara plc programını yükledik)netten teamviever programı (uzak masaüstü ) ile o bilgisayara bağlanıp işlem...
  12. uzaktan plc bağlantısı

    merhaba, başka bir şehirdeki makine üzerinde çalışan s7 200 cpu 224 plc ile uzaktan modem ile nasıl bağlantı kurulabilir. arkadaşlar ayrıntılı bilgilendirebilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
  13. ısı değerlerini pc ye aktarma

    arkadaşlar forumda aradım ancak ulaşamadım.20 ayrı sensörden gelecek ısı değerlerini pc ye aktarmak istiyorum. yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler
  14. s-200 Çoklu Giriş Tek Çıkış Programlama

    öncelikle teşekkürler. bu problemi kendi denemelerimle şu şekilde çözdüm.program 27 sayfadan oluşan buhler aleminyum enjeksyon makinesinin revizyonu içindi ve hala çalışıyor. Q0.0 dan başlayıp Q2.7 ye kadar her Q çıkışına bir M adresi yazdım sonra ayrı networklerde bu M adreslerini paralelleyip...
  15. V4.0E STEP 7 MicroWIN ile TD200C PROGRAMLAMA

    Arkadaşlar örnek program yazdım ama cevaba nasıl ekleyeceğimi bilmiyorum.
  16. s-200 Çoklu Giriş Tek Çıkış Programlama

    Bir çıkışı iki veya daha fazla ayrı girişle çalıştıramıyorum! yardımlarınız için teşekkürler Örneğin: i0.0 Ve I0.1 A Q0.0 I Atadığımda sadece I0.1 Le çalışıyor.